有一个客户的亚太数据中心整体迁移到了上海, 200多个42U的Rack, 规划最大功率2MW, 目前2000多台x86 server. 初步帮客户估算了一下电费开支:
2000多台server, 每台平均功耗300W, 也就是说单纯服务器每年的耗电量为: 2000*300W*24 Hour* 365day = 5,256,000 千瓦时
考虑到精密空调散热以及连接服务器的交换机, KVM等功耗平均占服务器正常功耗的30%, 也就是说5,256,000×1.3 = 6832800 千瓦时.
整个数据中心目前存储将近100TB(含Centera归档设备, 不计入磁带). 每个光纤3.5'磁盘功耗为25W.
估算所有磁盘阵列功耗时, 在数量众多的磁盘数量中, 阵列控制器的功耗反而占用比例很小, 因此略去不计.
以RAID 5来估算, 裸容量为100TB/0.8 = 125TB, 按照146GB FC来估算: 125TB/ 146GB *25W *24Hour*365 = 187500千瓦时
Total: 6832800 + 187500 = 7020300 千瓦时
目前工业用电是0.9 RMB 每千瓦时, 7020300*0.9 = 6,318,270 RMB = 6.3 M RMB
也就是说, 每个月需要花至少50W RMB在电费开支上. 而2000台PC Server的采购成本按照每台平均30K RMB来估算, 每年的电费开支可以用来购买6.3M/30K = 210 units.
每年的电费开支(不含任何其他续保, 管理人员开支), 达到了初始购买成本的210units/2000units =10%.
目前耗电量为621KW的时候电费开支已经是每年6.3M, 那么达到规划容量的80%也就是1.6MW时, 电费开支将达到16.3M, 也就是说一千六百万.
固然虚拟化可以减少服务器数量大幅降低功耗, 但是对于HPC应用来说, 为了达到系统运算的峰值, 往往需要满负荷运行, 这时功耗往往是最高的.
从维护成本来看, HPC确实是电老虎, 每年维护成本高昂, 也难怪要提Green HPC了.
当然, 归根到底, 服务器功耗无法下降的最大根源在于处理器制造商.
目前的x86处理器一个很大的弊病在于, 系统满负荷的功耗, 跟系统处于idle状态的功耗, 相差很小,
一般一台1U x86服务器, 2 CPU, 4G Mem, 4* SAS HDD, 无其他额外的板卡, 最低功耗也需要200W, 而最高功耗一般在300左右.
等于说, 即使系统不运行任何应用, 你依然要掏出200/300 =66%的电费出来.
期待着下一代处理器能在空闲状态功耗上做出改进, 届时将大大降低HPC耗电。 毕竟, 并不是任何时候都需要满负荷进行科学运算的.