发表于 2008-03-24 17:56 |只看该作者 |倒序浏览
我有2台Dell 2950的RHES 5 node,同时通过SAS接口下连了Dell的MD3000存储。
我通过system-config-cluster配置了1个VIP的资源在2台机器上,但是没有配置fence设备。

初始情况下,一切都正常。通过clustat查看发现资源是在node1上。我把node1的网线拔出后,VIP可以重新分配到node2上。
但是当把node1的网线插上去后,node1开始主动的fence node2。node2就被踢出去了,而且是被踢出failover domain了。
这样,如果node1再次出问题的时候,就没有机器可以再顶替了。

请问这种情况是为什么会发生的。谢谢!

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-03-24 23:00 |只看该作者
你的拓扑结构,配置过程,相关配置文件内容。

什么都不提供,谁知道!?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-03-31 15:16 |只看该作者

回复 #1 oioilu 的帖子

拓扑是这样的

  Switch
    |
  - - - - -
|          |
RH1         RH2

cluster.conf配置如下:


[root@RH1 snmp]# more /etc/cluster/cluster.conf
<?xml version="1.0"?>
<cluster alias="new_cluster" config_version="8" name="new_cluster">
        <fence_daemon post_fail_delay="0" post_join_delay="3"/>
        <clusternodes>
                <clusternode name="rh1" nodeid="1" votes="1">
                        <fence/>
                </clusternode>
                <clusternode name="rh2" nodeid="2" votes="1">
                        <fence/>
                </clusternode>
        </clusternodes>
        <cman expected_votes="1" two_node="1"/>
        <fencedevices>
                <fencedevice agent="fence_manual" name="manual"/>
        </fencedevices>
        <rm>
                <failoverdomains>
                        <failoverdomain name="test_domain" ordered="1" restricted="1">
                                <failoverdomainnode name="rh1" priority="1"/>
                                <failoverdomainnode name="rh2" priority="2"/>
                        </failoverdomain>
                </failoverdomains>
                <resources>
                        <ip address="172.24.20.200" monitor_link="1"/>
                </resources>
                <service autostart="1" domain="test_domain" name="vip" recovery="relocate">
                        <ip ref="172.24.20.200"/>
                </service>
        </rm>
        <fence_xvmd/>
</cluster>

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-03-31 15:17 |只看该作者
初始情况下,一切都正常。
通过clustat查看发现资源是在node1上。我把node1的网线拔出后,VIP可以重新分配到node2上。
但是当把node1的网线插上去后,node1开始主动的fence node2。node2就被踢出去了,而且是被踢出failover domain了。 RH2上显示Cman进程stop了