- 论坛徽章:
- 0
|
如果内部硬盘只是通过internal controller来管理,不做RAID和分区:支持SAS和SSD的混合配置;
如果内部硬盘做internal RAID:不支持SAS和SSD的混合配置,即不能在一个RAID组里;
如果内部硬盘做背板分离:不支持SAS 和SSD 混合配置在一组内;
SSD和HDD的盘是不可以混合在一起做镜像的;
对于配置SSD硬盘时我们要注意以下几点:
1) SSD 是不兼容fc#5900和fc#5901和fc#5912卡的;
2) fc#5886的扩展抽屉最多支持8块SSD盘,在fc#5886里也不可以混SSD和HDD;包含着SSD的fc#5886不可以再串接其他的fc#5886,也不可以连接到Power 520/550 CEC上的外置接口;
3) 当将SSD放到fc#5802和fc#5803的IO抽屉中,必须通过成对的fc#5903/5805来控制,一对fc#5903/5805的SAS RAID卡连接最多9块SSD的硬盘;两对fc#5903/5805的SAS RAID卡连接最多18块SSD的硬;
4)SSD硬盘配置系统抽屉:
Power 710/730: max = 6. With #5263 max = 3.
Power 720/740: max = 8. With split backplane, max = 3+3.
Power 750/755: max = 8. With split backplane, max = 4+0 with 所有的SSD硬盘被集成的控制器控制.
Power 770/780 processor enclosure: Max 6 per enclosure. With 两个分区, max = 3+3 per enclosure. With 三个分区, max = 2+2+0 per enclosure with 所有的SSD硬盘被集成的控制器控制.
突出价值点:固态硬盘具有性能更高,更绿色,更少的功耗及发热等特点 |
|