检查院大楼弱电系统设计方案

 

 

*****法院智能弱电系统

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、   系统概述. 5

二、   设计依据. 6

2.1 整体设计依据  6

2.2 相关分项设计依据  6

三、   企业资质证明文件. 7

四、   质量承诺. 8

五、   项目管理人力资源配置. 9

六、   技术部分. 10

6.1.   视频监控系统  10

七、   系统实施、调试方案. 144

7.1.   系统实施  144

7.2.   系统调试  150

八、   自检验收方案. 151

8.1.   验收技术标准  151

8.2.   验收步骤  152

8.3.   验收内容  153

九、   工程质量保证体系. 154

9.1 质量管理的标准  154

9.2 质量管理的环节  154

9.3 质量活动实施和控制的方法  155

9.4 工程质量控制  156

9.5 确保安全生产的保证措施  157

9.6 确保文明施工的保证措施  158

9.7 材料需用计划  159

9.8 施工进度计划及要求  159

十、   技术培训. 161

十一、      . 162

十二、   公司简介. 163

十三、   投标函. 164

十四、   本方案综合说明. 165

十五、   委托书. 166

十六、   公司部分工程案例. 167

十七、   部分图纸. 170

 

 

 

一、        系统概述

检查院大楼位于古城内蒙,近毗古老美丽的黄河岸边。地下一层,主楼四层,主楼分为审判区(包括新闻发布厅),办公区和会议区。

二十一世纪,伴随着以数字化、网络化为代表的信息技术革命的滚滚浪潮,针对法院弱电系统的理论和技术将发生彻底的转变,传统的模拟模式不再适应时代发展需要,将面临全方位的转型和变革,在信息技术的发展和网络化数字化的推动下,更加速了这一转型的到来。必须提高到一个新的水平,整合法院内部网络平台,为全行业的业务监控、管理提供服务。

根据我们以往的实际经验,结合检查院大楼弱电系统的需求和具体设计要求,我们设计了检查院大楼弱电系统。系统设计全部采用了国内外最先进的系统控制器材及辅助设备,我们真诚地希望能对安宁区中级人民法院的现代化管理做出我们的贡献。

二、        设计依据

2.1              整体设计依据

1  《民用建筑电气设计规范》JGJ/T1692

2  《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259-96

3  《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

4  《建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998

5  《大楼自动化系统设计手册》中国建筑工业出版社

6  《智能建筑设计技术》同济大学出版社

2.2              相关分项设计依据

1.         GB 50198-94《民用闭路电视监控系统工程技术规范》

2.         JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

3.         DBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》

4.         CCIR RECOMMENDATION 472-3《电视系统视频指标》

5.         GB12663-90《防盗报警控制器通用技术条件》

6.         GB10408.1-89《入侵探测器通用技术条件》

7.         GBJ232-92《电气安装工程施工及验收规范》

8.         GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

9.         GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

10.    GA/74-94《安全防范系统通用图形符号》

11.    GA/70-94《安全防范工程费用概预算编制办法》

12.    GA308-2001《安全防范系统验收规则》

13.    GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》

14.    JGJT16-92《民用建筑电气设计规范》

15.    GBJ232-92 《电器装置安装工程施工及验收规范》

16.    GB7450-87 《电子设备雷击保护导则》

17.    GB4943-95 《信息技术设备包括电器设备的安全》

18.    中国工程建设标准化协会《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。

19.    中国工程建设标准化协会《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工及验收规范》。

20.    楼宇电信布线标准EIA/TIA586EIA/TIA5694IEEE 802.3 10-BASE-T

21.    IEEE 802.3 100-BASE-T

22.    EIA/TIA-TSB36/40

23.    ISO/IEC JTCI/SC25/VVG3

24.    ANSI FDDI/TPDDI 100Mbps

25.    CCITT ATM 155 Mbps

 

三、        企业资质证明文件

 

 

四、        质量承诺

我公司对所有客户的承诺

 

全部工程竣工验收合格之日起,我公司对本工程负责保修,考虑到本工程的重要性,本公司承诺整体工程保修1年。在此期间发生质量问题,由我公司自费修理或更换(人为原因和不可抗力原因除外)。

1、保修期之内,我公司将派技术人员对工程进行定期保养,及时发现并纠正系统中存在的隐患问题;

2、本公司负责在系统正式投入使用后的一年内,免费对系统进行调整完善。

3、本公司负责在保修期结束前与甲方一起进行一次全面检查。任何缺陷由我公司负责修理。修复之后,将缺陷原因、修理内容、所用时间等报告给甲方。报告一式两份,一份给甲方,另一份我公司留存;

4、在保修期之外,如果设备出现故障,只酌情收取相关成本费,对系统中易损配件我公司常年备有现货。对严重影响系统正常使用的,本公司免费提供备用机。在保修期内发生故障而维修或更换的设备,该设备的免费保修期从投入运行时起算;

5、我公司提供全天24小时、每周7天的全天候维修服务;

6、接到用户报修电话,保证在12小时之内到达现场,连续维修直至故障排除、正常工作为止,并提供详细报告;

7、公司设有技术服务热线,随时回答和解决用户提出的各种问题,公司信守合同,严格执行合同中的各项条款。对用户的操作人员进行必要的技术培训和指导,对已经完成的工程项目本公司工程部门进行登记造册,并随时进行电话和现场的回访,了解用户的使用情况和存在的问题;

8、本公司的维修热线:

      联系人  

    电话   

 

 

公司的质量方针:

    坚持质量第一、以质量求生存、以质量求发展、以质量上水平。

公司的宗旨:

视所有用户为上帝、尽心尽力为用户着想、全心全意为用户服务。

公司的质量目标:

一次成功,用户放心

 

五、        项目管理人力资源配置

5.1               主管经理

为本公司工程总负责人,负责各项目总体协调,确定项目管理运作方式,为施工创造良好的外部环境。

5.2               项目管理部

负责各项目协调管理工作,包括与公司内部各专业间、部门间的协作,保证施工用物料的及时组织供应、技术支持、质量安全监督等的顺利开展,定期向主管经理汇报,保证对工程质量、安全进度的有效控制。

 

5.3               项目经理

负责现场合同的执行,按项目工程进度回笼项目资金,与现场项目各方协调管理工作。是工程质量的直接负责人,及时与主管经理沟通信息,解决施工过程中的各种问题。

 

5.4               施工主管

对项目经理负责,负责现场施工中的各种问题,合理安排调配人力、物力,组织工程各项工作的计划与实施,对进度、质量、安全等全面控制。

 

5.5               技术主管

负责项目中所出现的任何技术问题。

 

5.6               财务

项目的成本核算。

 

5.7               预算

工程项目的概、预算的审核,以及工程的竣工决算。

 

5.8               工程技术部

工程全阶段为本工程提供全面技术支持(施工图纸设计,图纸审核,系统软件编制,调试,并保证在工程后期提供贴合本工程实际的技术资料用于工程的调试、竣工资料等)。

 

5.9               售后服务部

工程竣工阶段及竣工后,为工程提供培训、维护、维修等售后服务。

 

 

六、        技术部分

6.1.       视频监控系统

6.1.1      系统设计描述

由于安全技术防范子系统是检查院审判大楼整套弱电系统中最重要的组成部分,所以本套系统中安全技术防范系统必须具有先进性、可靠性和稳定性,能和大楼局域网络、大小法庭、以及报警系统等前端设备连动、能在恶劣的环境下可靠的工作,并支持局域网浏览,系统必须留有充裕的扩展和升级能力。

在结构选型上采用了当前先进的全数字化网络监控方式,利用局域网络传输实现真正意义上的数字监控,为客户提供高清晰图像(含双向语音),抗干扰性强,网络全方位视频控制,支持局域网络/广域网络的IE监控方式,操作方便,系统更稳定,模块化结构调整,变更简便,可扩张性强,可支持上千个监控点大型视频监控网络,并且平台软件的扩展性强,可在一个软件平台上实现视频监控、门禁控制、入侵报警等系统的统一管理。是今后发展方向,符合多网合一的国际潮流

在设备选型上前端主要选用室外高速球、高清晰彩色/黑白摄像机、22倍变焦一体化摄像机、彩转黑室内半球、彩转黑室内枪机、电梯专用彩色摄像机,采用网络视频的传输方式,为了达到法院审判大楼整体的安防要求,我公司采用专用录像存储服务器和大容量硬盘进行录像备份,可以查看十天之内监控音视频录像,在所需的线材的选型上,也全部选用高品质材料。以确保系统的先进性、可靠性和稳定性。

前端监控点分布:

法院室外周遍采用室外高速球摄像机,实现高速转动,动态监控,可变焦查看不同距离内的场景;

室内楼道采用彩转黑半球摄像机,实现楼道监控;

审判厅采用拾音器与摄像机组合,实现音视频同步动态监听及监控审判厅区域内场景;

电梯内采用电梯专用摄像机,监控电梯内的场景

一至三楼的主要部位采用22倍一体机加室内全方位云台实现动态监控

传输设备采用目前主流的MPEG4视频编码格式的网络视频服务器,具有图象清晰,网络带宽占用小的特点。由于采用网络视频的数字化传输模式,所以视频网络的扩展性强,可以不受地域限制的随时浏览实时的视频图象,对云台点进行控制,对录像进行回放检索。

 

6.1.2      系统原理

产品型号

WSS-3036B/ WSS-3036A50米红外夜视摄像机

        1/3SONY HAD CCD传感器

         防水金属机身,符合IP 66标准

         内置32φ8枚高功率IR LED

         投影距离的有效范围高达50m

        高达6000小时的LED使用寿命

        CDS自动触发IR/

        开启红外灯时最低照度为0 Lux

         纯铝合金制做,外型高档,工艺精细, 线条美观

        高性能防水功能, 镀膜钢化镜片,不粘水、尘

         日夜两用型, 可用于室内外

技术参数

规格/型号

WSS-3036A

/ WSS-3036B

摄像元素

1/3英寸SONY HAD CCD

有效像素

752H*582V

500H*582V

解析度

彩色420TVL

彩色500TVL 

最低照度

0Lux/F1.2(红外灯开启) 0.75Lux/F1.2(白天)

信噪比

高于52db

电子快门

1/60-1/100000ON/OFF开关

红外线照度

24 IR LED, 寿命:6000 小时

镜头

3.6-8mm镜头可选

   

850nm

背光补偿

自动

有效距离

80M

红外灯开关

CDS 自动控制

视频输出

10VP-P/75欧姆

电源

Dc12±10%

功率输出

12W

操作温度

-100C500C

防水标准

IP66

 

 

 

 

 

红外球型云台一体化摄像机,用于银行,小区,机场,电力,电信,交通,煤矿,水利,医疗,政府机关,公共场所,高档楼宇等领域的视频监控.

 

 


  号:WSS-529R                   

技术参数

表  红外灯电功率

型号               WSS-Z1009-100

 红外管数量               60

 电功率(瓦)             15

 实用距离(米)           100

 

,双绿光片转换感应红外内置解码器,24VAC供电红外照射距离100-150

 1    WSS-529R    作为一款具有创新性的专利产品,WSS-529R红外灯彻底解决了球型云台夜间照明难题。側轴联动机构保证红外灯的光线投射始终与摄像机画面相重合,多光场发光源排列确保垂直方向无死角。笼式灯架结构充分利用了球型云台上罩夹层的空间。最多可容纳多达80颗大功率红外二级管。最多可实现多达100的实用距离。

2       WSS-529R的灯管采用分组供电模式,整体失效概率极小;宽大的上夹层结构与其它单空间结构相比,其散热面积多于3倍以上;且每只灯管独立悬装,相互独立,不存在单PCB板集中焊接安装的相互集热现象;恒流源驱动确保红外灯管在任何外界条件下都工作在单一确定的恒流状态,有效避免当今被广泛采用的恒压驱动模式下温升、灯管负温度特性、电流间的恶性循环。以上措施为红外灯管高可靠工作提供了充分保证。

3     WSS-529R   虽然构成复杂,使用时却极其简单,对外只有一组电源线,向其提供AC24V电源。红外灯的开、关,对云台的跟踪等都由WSS-529R自动完成。

4       云台机芯CD102通过快接板与机体连接,机芯上集成有智能解码板JYD04或变速解码板ZS01

二、        安装

1WSS-529R采用整体包装,使用前先安装摄像机。

2)解码板设定见本说明第三项之解码板操作。摄像机DC12V电源和镜头控制电压均由解码板提供。

3)外接线标牌

红外灯使用护套(2芯)线,无正负极。云台用黑色护套(4芯)线。各引线的功能由标牌定义,见引线末端标牌。

            球型红外灯线:黑——AC24V 交流电源

 

                          红——AC24V 交流电源

 

            黑色云台线:  黑——AC24V 交流电源

 

                          红——AC24V 交流电源

 

                          蓝——485A   485通讯+

 

                          绿——485B   485通讯-

 

 

 


产品型号

WSS-603A/ WSS-604A30米红外夜视半球摄像机

        1/3SONY HAD CCD传感器

         防水金属机身,符合IP 66标准

         内置24φ6枚高功率IR LED

         投影距离的有效范围高达25m

        高达6000小时的LED使用寿命

        CDS自动触发IR/

        开启红外灯时最低照度为0 Lux

         纯铝合金制做,外型高档,工艺精细, 线条美观

        高性能防水功能, 镀膜钢化镜片,不粘水、尘

         日夜两用型, 可用于室内外

技术参数

规格/型号

WSS-603A

WSS-604B

摄像元素

1/3英寸SONY HAD CCD

有效像素

752H*582V

500H*582V

解析度

彩色420TVL

彩色500TVL 

最低照度

0Lux/F1.2(红外灯开启) 0.75Lux/F1.2(白天)

信噪比

高于52db

电子快门

1/60-1/100000ON/OFF开关

红外线照度

24 IR LED, 寿命:6000 小时

镜头

3.6-8mm镜头可选

   

850nm

背光补偿

自动

有效距离

25M

红外灯开关

CDS 自动控制

视频输出

10VP-P/75欧姆

电源

Dc12±10%

功率输出

12W

操作温度

-100C500C

防水标准

IP66

 

 

嵌入式硬盘录像机

 

 

产品型号

产品名称

视频输入

压缩格式

音频

报警输入

报警输出

WSS-8004HC

4

CIF

4

2

WSS-8008HC

8

CIF

8

4

WSS-8016HC

16

CIF

8

4

WSS-8016HS

16

CIF

8

4

WSS-8004HT

4

D1

8

4

WSS-8008HT

8

D1

8

4

WSS-8016HT

16

D1

8

4

产品特性说明

1、采用MIPS CPU+DSP方案硬压缩方式(主控CPU+硬压缩处理芯片),可扩充性强

2、采用Linux实时操作系统,网络传输性能好,稳定性高

3、人性化设计,国内首创支持鼠标操作,支持智能中文输入

4、存贮大容量,硬盘容量不受限制,至少支持8750G硬盘高达6T字节的存贮空间

5、优异的网络传输性能,支持双码流和多达48个远程客户端的同时监看(无需流媒体服务器)

6、广域网传输时,能根据网络带宽自动进行调整码率和帧率的调整

7、内置丰富的网络传输协议,支持ADSL拨号、断线重连,支持PPPoE协议,支持动态域名解析

8、每路D1预览,支持移动侦测、OSD、马赛克、实时监听、看门狗等功能

9USB、刻录机、网络等多种备份方式

10、手动录像、定时自动录像、报警联动录像等多种录象方式

11、屏幕保护、硬盘自动休眠等多种节电技术

11、断电后再来电自动启动

12、可以按录像类型、时间、日期等方式检索

13、配套提供管理软件nVidieMaster,可以方便低成本地进行联网管理

14、已经成功和多种大型视频监控管理平台互连

 

视频参数

压缩标准

H.264

回放分辨率

PAL704×576D1352×288CIF176×144QCIF

 

NTSC640×480D1320×240CIF160×120QCIF

视频输入

 4/8/16路(NTSCPAL制式自动识别),BNC1.0Vp-p75Ω

视频输出

1VGA输出;1TV输出BNC接口

SPOT口输出

BNC接口,1.0Vp-p75Ω

视频帧率

PAL1~25/秒;NTSC1~30/

码流类型

可选择单一视频流或复合流

压缩码率

16K4Mbps

 

音频参数

音频压缩标准

G.726

音频输入

4/8/16路,BNC插座,2Vp-p600Ω

语音对讲输入

1路,莲花头RCA插座,2Vp-p600Ω

音频输出

1路,莲花头RCA插座,线性输出,600Ω

 

环境参数

网络接口

一个10M/100M自适应以太网端口(RJ45)

通讯接口

1RS232口,1RS485

报警输入

8路报警输入(支持常开/常闭两种形式)

报警输出

4路报警输出(常开,继电器闭合输出)

工作温度

-10~55

工作湿度

10~90

   

110~240V±10%

   

WSS-8016HC核心功率38W,外接8个硬盘时89W

外观尺寸

435×465×95mm(长×宽×高)

 

 

 

WSS-9000M中型矩阵主机                                              
设备特性:
· 微机模块化、高密度矩阵设计
· 最大输入 256 台摄像机和 32 台监视器二个机箱
· 单机最大 128 台摄像机和 32 台监视器
· 菜单综合设置 中英文菜单显示可选择
· 系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示
· 键盘口令输入 优先级操作
· 系统可分区 管理系统安全
· 自由、程序、同步、群组切换多种切换方式
· 视频切换、音频切换、报警控制三位一体
· 控制恒速或变速云台 / 控制电动镜头
· 内置 16 路报警输入 /2 路报警联动输出
· 警后联动视频切换、音频切换 自动录像
· 报警输出可编程 报警状态输出
· RS-485 通讯 RS-232 通讯
· 强大网络控制功能
· 兼容多种数字录像机操作
· 兼容多种协议: PELCO-P PELCO-D Panasonic Philips SAMSUNG RM110 CCR -20G KALATEL KRE-301 VICON ORX-10 YAAN
设备简介:
视、音频主机采用 大规模音视频切换专用芯片作为音频视频切换矩阵电路的多路多通道切换设备, 溶合了先进的矩阵切换技术和计算机技术,可以给用户提供卓越的整体性能。大型视音频主机采用模块化插板结构,具有视频输出、视频输入、音频输出、音频输入等多种模块化插板,用户可选择各种插板组合成系统所需容量和功能的切换设备。在一个标准 19 英寸 标准机箱中实现音频切换、视频切换、报警输入及警后联动录像功能等多种功能,大大简化了系统的构成,提高了用户系统的可靠性。
视、音频主机具有完备的矩阵切换能力,可以在任意监视器上显示任意摄像机的图像和与之对应的声音,而且这种控制可以通过手动操作和自动切换方式来实现,用户可使用一个功能完备、按人机工程学原理设计的键盘对系统进行操作和编程。系统中最多可以使用 16 个键盘或多媒体终端。
矩阵主机通过控制码转换器可直接控制 ROBOT SENSORMATIC 等多画面分割录像处理器。
用户可选多种不同配置的系统: 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 路视音频输入: 8 12 16 20 24 28 32 路视音频输出。
系统部件介绍
  中央处理器模块 MAIM
操作软件控制整个矩阵系统。包括 3 RS-485 数据端口, 1 RS-232 数据 端口 。
  视频输入模块 VIM
每块视频输入模块提供 16 路视频输入。
  视频输出模块 VOM
每块视频输出模块提供 16 路视频输出。
  音频输入模块 AIM
每块音频输入模块提供 16 路音频输入。
  音频输出模块 AOM
每块音频输出模块提供 16 路音频输出。
  内置报警模块 ARM
主机内置报警模块提供 16 路报警点输入, 2 路报警联动输出。
设备参数:
供电电源  <50W AC220V ± 10% / 50Hz
视频输入  1Vp-p(75 欧姆负载,不平衡 )
视频输出  1Vp-p(75 欧姆负载,不平衡 )
视频信噪比  50db (加权)
视频隔离度  50db ( 加权 )
视频带宽  17MHz(-3db)
差分相位  典型值为 2%
差分增益  典型值为 2%
视频制式  CCIR PAL
音频输入幅值  0-2Vp-p
音频输出功率  0.5W(8W)
音频信噪比  48db (加权)
音频隔离度  48db (加权)
音频带宽  20KHz(-3db)
切换时间  <1 毫秒
视音频接口  视频: BNC 插座 / 音频: RCA 插座
环境温度  -10 ~ 55
环境湿度   90 RH( 无凝结 )
外形尺寸  350mm (L) × 480mm (W) × 178 mm (H)
重 量  18Kg (装满模块的大概重量)

 

WINSAFE拾音器是我公司专为现场录音而精心设计的一种大动态、宽频带优质拾音器,本机选用功放之皇NE5532做信号放大,音色纯正。清除了拾音器与后级负载之间连线长短、及连线上的分布电容、以及负载输入阻抗对拾音质量的影响。
技术指标:
工作电压:DC12V
工作电流:15mA
频率范围:10010000HZ
频率响应:2.5dB
输出阻抗:600
输出电平:06V 
特点:
 音色优美,音质纯净。
 灵敏度高。
 对刺耳杂音有很好的消弱功能。
实用范围:
使用于银行、学校、办公间及任何需要监听场所.

 

 

 

6.1.3      系统实现功能

该系统建成后,可以对大楼内内各个关键要害部位、重点区域等的现场情况进行实时监控。对每个进入监视区域的人、进入时间、离开时间以及在监视区的活动情况都会有清晰的显示。全方位摄像机则可以对较大范围内的情况进行监视。值班人员在值班室内就可以同时对各个监控点的情况进行监视。若有异常,可以马上采取必要的措施,从而防止意外情况的发生。

系统的画面显示方式既可以在中心主机显示器上分组切换/单画面显示,也可以在电视墙上分组轮巡显示,还可以进行云台变焦的控制。画面轮巡显示的显示顺序、切换时间以及分组等都可以通过切换器设置来实现。

本系统对前端摄像机的图像记录采取硬盘录像的方式,所有摄像头所采集的图像直接录入硬盘。

实时监控系统对每路摄像机的图像记录采取独立通道,因此,可任意单独重放某一画面。回放时,既可以对某段画面自动反复播放,也可以按时间顺序连续播放,还可以方便地从屏幕上查到日期、时间、地点。

录像是保安监控的重要部分,是取证的重要手段。既使选用的摄像机系统再先进,如果录像效果不好,那么取证和查看都将失去意义。该系统采用数字信号得到的图像远比模拟信号要清晰得多。硬盘反复读写对信号没有任何损耗,同一幅图像即使回放千万次也不影响图像质量。这一点是任何一种既使是最优质的录像带也达不到的。数字系统检索图像方便快捷,键入检索路径,仅需十分之几秒图像即可自动显示在屏幕上;而模拟系统要靠人工查带,必需眼睛紧盯屏幕,对于一闪而过的图像很容易被漏掉。本系统的图像记录完全由软件实现,当硬盘被录满之后自动覆盖最早的图像,不会造成图像丢失;而模拟系统需要不断地更换录像带,换带期间的图像必然丢失,如果恰在此时发生意外情况,那么就将造成损失。硬盘的使用寿命在八年以上,而且无需维护;而录像带反复擦写几十次以后图像质量就开始下降,其保存条件如果不适宜(如阳光直射、高温、高湿等),都将影响图像质量。数字系统可以对任一图像进行处理,如放大、打印、转存入光盘等;而模拟系统则没有这些功能。

系统的录像可以有三种模式:连续记录、报警记录和视频侦测记录。系统的录像主要采用硬盘记录的方式,机内的软件对录像资料进行自动管理,当硬盘录满之后可以自动循环录像,不会造成图像资料的丢失。管理人员可以随时对系统内的录像进行复制,以保留重要的图像资料。根据需要系统图像还可以随时进行打印。系统对录像速度可根据现场情况任意调节,这样可以节省大量的硬盘空间,延长图像的存留时间。系统还可以设置时间表,设置摄像机在某一时间的工作状态。对于时间设置、录像速度设置、灵敏度设置、图像质量设置、视频侦测范围设置、工作状态设置等每部摄像机都有独立的通道,可以单独设置而互不冲突。这种设置方式可以使计算机资源得到充分的利用。

为防止无关人员擅自进入系统,系统具有密码保护功能,只有有权进入系统的人员才能进入系统设置菜单,进行功能设置。这样保证了系统的安全性。系统密码可以分级,每一级对应的可操作项目是不同的,这样可以有效地区分各级用户的权限范围。

系统具有网络接口,可将信号传至局域网所敷设到的任何位置。

6.1.4      电源控制部分

根据现场的具体情况,我们采取分区集中供电的原则。电源系统我们设计了二级电源。跳动的电压对电器设备的使用寿命具有很大的影响,甚至可能会烧毁,从而给系统的正常使用带来不利影响。故在本系统中我们使用了带稳压功能的UPS为前端及主控设备供电。

电源容量的选配

UPS的选配上,应一步到位,考虑到系统的最大容量。下面以主控为例计算电源容量:电源容量的选配

UPS的选配上,应一步到位,以系统最大容量来计算。

主控设备的功率统计如下:

网络监控服务器:300W2台;计600W

视频监控工作站:250W6台;计1500W

液晶电视机:180W2台;计360W

监视器:75W11台;计825W

各子系统控制主机:250W3台;计750W

视频编解码器:5W98台;计490W

摄像机:10W98台;计980W

网络设备:60W17台:计1020W

其它辅助设备:按300W计。

以上设备功率总计:6825WUPS电源的实际可用输出功率不超过电源标称值的70%。由此计算,我们需配实际功率至少为10000VA的电源。

2、蓄电池的选配

根据公安部相关标准的要求,所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。10000VAUPS电源需配812V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:

10000VAH/12V*8块)=31AH

按电池的规格,我们选择38AH的电池。我们可以计算一下812V/38AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:

12V*38AH*8/1965W1.9小时

也就是说市电断电后本套系统可以继续运行近两个小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行某些操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。如果是短时间停电,则系统完全可以不必关闭,可以真正的起到后备支援的作用。如果将来对弱电系统升级或有更长的后备时间要求,则我们可以选配65AH100AH的蓄电池,则维持系统正常运行的时间可以更长。

 

6.1.5      系统防雷防静电措施

为确保安全技术防范系统24小时全天候、不间断地正常工作,系统必须考虑防雷和防静电等防护工作。

雷电灾害是非常严重的自然灾害之一,它不仅能使人畜遭受灭顶之灾,而且对于电子设备而言也会令其瘫痪,难以自恢复。在多雷电季节,由于雨云与地面之间的相对运动,累积了大量的异性电荷,当电荷超过一定限度而放电,就会形成雷电。这是一种高电压、大电流的自然现象。对电子设备的雷击有三种形式:直击、感应和沿传输线(信号线和电源线)的引入。对于直击方式,采用避雷针分流和均压;地于由感应引起的强大电流则需要分流、屏蔽和接地等方式。为此,防雷电要依据遭雷击的途径,采用分流、均压、屏蔽和接地的多种方式来完成。

在本系统中,室内摄像机受直击的可能性不大,而因线路感应的可能是存在的。因此,我们建议在线路上加装防雷电涌保护装置。室外位于高处、周围无高大建筑物或位于空旷地带的摄像机则必须做好防雷和接地,高杆处的摄像机还应安装避雷针。

为防静电,中心控制室必须作防静电地板。敏感的电气设备要有良好接地或加屏蔽网。使用者要考虑配带防静电环。

6.1.6      系统的抗干扰

视频系统的实施和调试过程中,很常见的问题就是干扰和抗干扰问题。我们在现场施工中,会遇到各种干扰源所带来的干扰,最终使得图像质量变得很差而不能被接受。因此,要在系统的设计和施工过程中,每做一步都要考虑干扰问题。

根据我们现场施工的经验,经常碰到的干扰问题有:

a.       同轴电缆传输线两端的地电位不一致;

b.      视频信号在传输过程中被其它强电磁发射设备干扰(高频设备、强电设备、雷电等)。

下面我们逐个问题来解决:

1、接地环路电流和工频干扰

电缆传输的设备两端一般都要接地,如图1所示。设备1的地线E1和设备2的地线E2分别是相距一定距离的两个地线。它们之间由于各种原因会感应电压而形成地环流,如图中i。此电流i会造成很大的工频干扰。解决此问题有相当难度。一般是在安装电缆之前,先测量电缆的外皮与设备的底盘之间是否存在电压。如果此电压大于1V,系统中就可能存在干扰。

工频干扰表现在屏幕上是产生横向条纹。如果是50Hz,并采用摄像机场频与电源频率是锁相的,干扰横条出现在屏幕的固定位置上。如果不采用锁相技术,则干扰横条就会上下滚动。此时在屏幕上只出现一条横条。当干扰很大时,图像就会扭曲得很厉害。如果屏幕上出现两条横条,此种干扰就是100Hz的干扰。这种干扰多是全波整流滤波不完善所致。

 

     设备1                 设备2

            E1       E2

              i

 

1  地环流

 

工频干扰和地环流干扰一般是发生在系统施工完成、测试时才发现的。为防止这种情况的出现,我们在设计时预先要考虑到这个问题。它与摄像机、监视器、各种传输设备都没有太大的关系。如果传输距离较远,两端地线几乎可以肯定地说会有地环流干扰。根据我们的经验,可以采用①隔离变压器;②用光缆传输等方法就会解决此类问题。这在我们的设计中已有所考虑。

如果视频系统中两个视频设备,如摄像机和监视器,使用的不是同一相市电,也会带来较大干扰。如图2所示,其中摄像机使用市电电网1,监视器使用市电电网2,而且不是同一相的。此时就会带来干扰,这是由于两个“0”线之间存在着电压差。如果把两端连接起来,在地线之间会出现地环流,监视器上会出现交流横条干扰。在我们的供电系统设计中,已考虑这类问题。如果在施工完成后,仍然出现工频干扰现象,我们会采用隔离方法来阻断此类地环流或采用在视频回路中加纵向扼流圈的办法来解决。

 

  摄像机

                        

        12VDC                                          监视器

          AC/DC

市电电网1                                                               市电电网2

   ~220V                                                               ~220V

  0线                                                                         0线

2  视频系统中设备使用不同相电源带来干扰

 

  2、强电磁干扰

  当系统出现电磁干扰时,要仔细检查视频电缆的路径,看是否有强电磁干扰的设备。在设计的初期现场勘察时,要注意周围环境,有否这类设备,防止已经敷设完成再返工。

使用屏蔽好的密编织同轴电缆是很好的解决方案。在特殊情况下,可使用双层屏蔽线,它有两个屏蔽层,能明显减少外部电磁干扰。。

可以利用屏幕上出现的条纹形状来估计干扰的情况以及它的频率。有些交流变频设备会给视频系统带来干扰,例如变频调速电梯中的摄像机出来的信号,在传送到控制室监视器上时,当电梯运行中就会有干扰出现;当停下来时这种干扰又没有了。我们在现场施工中已积累了相当经验,在选用器材和施工安装时严格执行工艺要求,防止这类电磁干扰的出现。

3、控制设备的抗干扰

为防止中心设备中的计算机类设备被电磁干扰或向外辐射,可以选用带电磁屏蔽的电脑桌。它可以将主机、显示器和打印机屏蔽在一起。一般说来,当机房附近设备没有强的电磁发射设备时,主机能够稳定工作。由于这类电脑桌较为昂贵,除非在现场发现干扰不可解决,一般可不选用。

4、控制室的抗干扰

为防范电磁波泄漏或防止强电磁波辐射,可将控制室设计成屏蔽室。但在多数场合下,视频监控系统内的信号有一定强度,而且在控制室周围又没有强的电磁发射设备。因此在考虑各种信号线的屏蔽和采取抗干扰措施后,也能满足信号/干扰比的要求。虽然利用屏蔽室是一种较好的选择,但经济性不好,而且土建改动较大。

5、施工中的防干扰

施工方法和工艺有时会对系统产生重要的影响。比如在制作接头时的焊接工艺,焊接得不好,毛刺过长,都可能会成为一种天线,引进杂波。因此按规范严格施工是保证质量的关键。

其次,有工程实践表明,接头作的好坏也会影响视频信号的传输。比如当接头有缝隙时,如果天气潮湿,这种湿气会驻留在导线内部,形成驻波反射,严重干扰视频信号的质量。因此,所有的接头,我们均采用封胶的方法,使其密封,防止灰尘、湿气等的干扰。

6.1.7      系统接地

6.1.7.1  系统设备对地线的要求

良好的接地对于系统设备的安全和正常运行是非常重要的,而接地体与大地之间的接触电阻的大小将直接影响接地效果。如果接地电阻阻值过大,不但不能起到保护作用,还可能起相反作用。因此,根据相关规定,本系统要求采用单独接地,接地电阻小于4欧姆。以确保系统安全、可靠地运行。

6.1.7.2  主控机房防静电地板及接地要求

主控机房采用防静电钢质活动地板铺设,并通过金属支架支撑在地面上。地板铺设前,首先采用厚度为0.2毫米宽度40毫米的铜箔铺设接地网(见图)。接地铜网的每个交叉点要进行焊接,并最终连接到接地汇流板上。防静电地板铺设 时,每根金属支柱都坐落在接地铜网的交叉点上。主控机房中的电视墙由于其体积高大,为使其安装稳固,所以必须定做角钢底座。底座高度与地板高度平行并坐落在接地铜网上且和地面相固定。另外要求通过25mm2铜导线将机架与接地汇流板连接。其它设备的保护接地均连接到接地汇流板上。

6.1.7.3  室外地线埋设及要求

室外接地装置包括埋在地中的接地体(或称接地极)和从接地体接至电器设备的接地线两部分。单根接地体的接地电阻往往不能满足要求,因此常须用多根接地体并联起来组成复合接地体。结合本工程,我们设计接地体采用直径为20-25毫米,长度为2的圆钢钎11根。按照星形连接法进行连接(见连接图)。

 

 

 

绝缘护套铜线缆

 

扁钢                        融接卡夹

                             

钢钎             连接点采用电焊连接

                                                          

 

 

 

埋设接地体时,应先按照星形连接图位置将地面挖出75厘米深的地沟,然后按钢钎位置将钢钎砸入地下。并将露出部分(10-20厘米)用扁钢焊接使其连成一体。扁钢不应小于12 X 4毫米,每根钢钎距离不小于2。根据地质情况,为确保接地电阻小于4欧姆,必要情况应考虑灌浇降阻剂,以确保接地体可靠接地。

 

 

七、        系统实施、调试方案

7.1.       系统实施

7.1.1      总体施工方案

我公司提出的施工是基于国际、国内相关规范、标准,并结合我公司多年的项目管理、实施经验编制而成的。本方案能指导实施、并有满足需要的实施程序及实施大纲。施工总体布置以及,具体施工过程、工艺参见以下部分。

7.1.2      施工机具配置

本工程中各系统施工劳动强度小但技术要求高,设备均较为小巧、精密,施工机械也无较笨重设备,所以各种施工机具一般随施工进度携带进场,不需要专门考虑因弱电系统工程施工机具进场给整体工程带来的影响。

 

7.1.3      整体施工工艺技术要求

1) 严格按图纸施工,在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。

  2) 予埋(留)位置准确、无遗漏。

  3)管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识,根据线色来进行端子接线,并应在图纸上进行标识,作为施工资料进行存档。

  4) 设备安装牢固、美观、顶装设备横、竖成列,墙装设备端正一致,资料整理正规、完整无遗漏,各种现场变更手续齐全有效。

7.1.4      电缆(线)的敷设

  在弱电系统中,大多信号型号都是直流电压、电流信号或数字信号,故对电缆(线)的敷设工作应注意以下几点:

1) 电缆敷设必须设专人指挥,在敷设前向全体施工人员交底,说明敷设电缆的根数,始末端的编号,工艺要求及安全注意事项;

2) 敷设电缆前要准备标志牌,标明电缆的编号、型号、规格、图位号、起始地点;

3) 在敷设电缆之前,先检查所有槽、管是否已经完成并符合要求,路由与拟安装信息口的位置是否与设计相符,确定有无遗漏;

4) 检查预埋管是否畅通,管内带丝是否到位,若没有应先处理好;

5) 放线前对管路进行检查,穿线前应进行管路清扫、打磨管口。清除管内杂物及积水,有条件时应使用0.25Mpa压缩空气吹入滑石粉,以保证穿线质量。所有金属线槽盖板、护边均应打磨,不留毛刺,以免划伤电缆;

6) 核对电缆的规格和型号;

7) 在管内穿线时,要避免电缆受到过度拉引;

8) 布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉;

9) 做好放线保护,不能伤保护套和踩踏线缆;

10) 对于有安装天花的区域,所有的水平线缆敷设工作必须在天花施工前完成;所有线缆不应外露;

11) 线缆与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余量;楼层配线间、设备间端留线长度(从线槽到地面再返上)铜缆35m,光缆79m,信息出口端予留长度0.4m

12) 线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认;

13) 垂直线缆的布放:穿线宜自上而下进行,在放线时线缆要求平行摆放,不能相互绞缠、交叉,不得使线缆放成死弯或打结。

14) 光缆应尽量避免重物挤压;

15) 绑扎:施工穿线时作好临时绑扎,避免垂直拉紧后再绑扎,以减少重力下垂对线缆性能的影响。主干线穿完后进行整体绑扎,要求绑扎间距〈=1.5M。光缆应进行单独绑扎。绑扎时如有弯曲应满足不小于10CM的弯曲半径;

16) 安装在地下的同轴电缆须有屏蔽铝箔片以阻隔潮气。

17) 同轴电缆在安装时要进行必要的检查,不可有损伤屏蔽层。

18) 安装电缆时要注意确保各电缆的温度要高于5℃。

19) 填写好放线记录表;记录中主干铜缆或光纤给定的编号应明确楼层号、序号;

20) 线槽内线布放完毕后应盖好槽盖,满足防火、防潮、防鼠害之要求。

 

7.1.5      接地要求

1)各机柜、机箱接地电阻不大于1欧姆。

2)机房设备采取联合接地方式,联合接地电阻不大于1欧姆。

 

7.1.6      设备安装

弱电系统设备的定位、安装、接线应在装饰工程基本结束时开始,不同的弱电子系统的设备安装特点及要求不同。具体设备安装应考虑整体美观,实用不应破坏整体装修风格及美观。

 

7.1.7      安全防范系统

强电线路必须与视频线路、控制线路分管敷设,如条件不允许,AC24VDC1

低压电源线可以与视频线路、控制线路同管敷设;

电缆两端应预留一定的端接余量,一般摄像机预留1m,监控室预留10m

摄像机安装前应先完成支架、吊架的安装,然后进行摄像机定位安装;

摄像机宜安装高度室内2.5~5m为宜;

镜头安装应避免强光直射,避免逆光安装;

夜间环境使用的摄像机应选择红外光源或采用夜用摄像机;

云台一般安装在标准吊、支架上或自制的台架上,悬挂式手动云台安装在天花

上,固定在承重龙骨或凸台上;

终端设备安装在监控室内,可与摄像机的安装同期进行;

机柜和控制台应在监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆

设完毕后运入监控室;

机架的底座与地面固定,机架安装应竖直平稳,垂直偏差不超过1‰;几个机柜并排时,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;两个机柜中间缝隙不大于3mm,对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不大于5mm

控制台正面与墙的净距应不小于1.2m,侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不小于1.5m,次要走道不小于0.8m,机架背面和侧面距离墙的净距不小于0.8m

监控室内的电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。

微波/红外探测器在安装时,应使探测器正前方的轴向方向与入侵者最可能会穿越的主要方向成45度角,以便使两种探测器均能处于较灵敏的状态;

7.1.8      多媒体系统

扬声器设置距离:按从任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m,走廊末端最后一个扬声器箱距离不大于8m的标准布置;

话筒输出必须使用专用屏蔽软线与主机连接,长距离的话筒线(超过50m)必须采用低阻抗(200欧)传送的连接方法;

为保证电缆的力学强度,穿管的功率线缆至少应有0.75mm2的截面积,明线拉线线缆至少应有1.5mm2的截面积;

控制室的室内做适当的吸声处理。

电缆引入楼内应注意防水;

在室内墙壁上安装的系统输出口用户盒应做到牢固、接线可靠、美观;

用户线缆应采用75欧姆、屏蔽系数高的同轴电缆;

终端盒应预埋86系列底盒,底盒为铁制或塑料制品;

放大器、分支分配器应安装在放大器箱内,箱体的固定位置以方便为主,尺寸以能够容纳所有部件为宜;

电缆与用户终端的连接通常采用Ω形电缆卡连接法,连接时应注意屏蔽网不要和芯线短路,同时在剥去芯线绝缘套时不要对芯线造成划伤;

电缆与放大器、分支分配器连接通常采用F型电缆接头相连接,对于SYWV75-7SYWV75-9型较粗的电缆,应先用锉刀将芯线锉成针状后再装入F型电缆接头,才能与放大器、分支分配器的F型插座相连接;

在与部件连接时,电缆应留有一定余量,使调试和维修方便。

均需按相应规范严格施工,此处不予详细,具体可参照相关标准、规范及工艺进行。

7.1.9      网络系统

水平子系统连接配线间和信息出口。水平布线距离应不超过90米,信息口到终端设备连接线,和配线架之间连接线之和不超过10米。

两种走线方式

⑴ 采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式

这种方式适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架,是一种闭合式金属桥架,安装在吊顶内,从弱电竖井引向设有信息点的房间,在由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的水平布线是放射型的,线路量大,因此线槽容量的计算很重要,按照标准的线槽设计方法,应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量

即:线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等,线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽需配以相应规格的分支配件,以提供线路路由的转弯自如。

为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端,金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接,然后接地,如不能确定信息出口准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到信息出口。

⑵ 采用地面线槽走线方式

这种方式适应于大开间的办公间,有密集的地面型信息出口的情况,建议先在地面垫层中预埋金属线槽或线槽地板。主干槽从弱电竖井引出,沿走廊引向设有信息点的各房间,再用支架槽引向房间内的信息点出线口,强电线路可以与弱电线路平等配置,但需分隔于不同的线槽中,这样可以向每一个用户提供一个包括数据、话音、不间断电源、照明电源出口的集成面板,真正作到在一个清洁的环境中,实现办公自动化。

由于地面垫层中可能会有消防等其它系统的线路,所以必须由建筑设计单位根据管线设计人员提出要求,综合个系统的实际情况,完成地面线槽路由部分的设计,线槽容量的计算应根据水平线的外经来确定。

即:线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

本方案走线方式

本方案采用吊顶线槽加预埋金属管的方式布线。由装修方将线槽和线管安装铺设到位。

 

7.1.10  机柜(箱)内接线

1) 按设计安装图进行机架、机柜安装,安装螺丝必须拧紧;

2) 机架、机柜安装应与进线位置对准;安装时,应调整好水平、垂直度,偏差不应大于3mm

3) 按供货商提供的安装图、设计布置图进行配线架安装,

4) 机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接。

5) 核对电缆编号无误;

6) 端接前,机柜内线缆应作好绑扎,绑扎要整齐美观。应留有1米左右的移动余量;

7) 剥除电缆护套时应采用专用开线器,不得刮伤绝缘层,电缆中间不得产生断接现象;

8) 端接前须准备好线缆端接表,电缆端接依照端接表进行;

9) 来自现场进入机柜(箱)内的电缆首先要进行校验编号。

10) 来自现场进入机柜(箱)内的电缆要进行固定。

11) 来自现场进入机柜(箱)内的电缆,应留有一定的余量。

12) 来自现场进入机柜(箱)内的电缆一般不容许有接头。

13) 来自现场进入机柜(箱)内的电缆尽量避免相互交叉。

14) 按图施工接线正确,连接牢固接触良好,配线整齐、美观、标牌清晰。

15) 选用同一型号的电缆颜色要尽可能统一,便于安装调试和日常维护。

16) 接线时电源线、信号线的颜色加以区分。

17) 在交、直流电源线中:红线为相线(L)或正线(+);黑线为零线(N)或负线(—)。

18) 在直流信号中:黄色为正线(+);绿色为负线(—)。

19) 蓝色线为数据线。

20) 黄绿相间的双色线为地线。(注意,但不是直流电的零线和直流电的负线)

 21) 接线完毕,由第二人进行复检确认后,方可送电,以免接线错误造成系统设备损坏。

 

7.2.       系统调试

弱电系统种类很多,性能指标和功能特点差异很大,一般都是先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体调试。以下分别介绍本工程涉及的各子系统调试要求:

 

7.2.1      系统调试原则

调试顺序为分设备调试(或自检)、分系统调试、系统联调。

单项设备的调试一般应在设备安装之前进行。能够进行单项调试的设备及其调试内容有:摄像机某些电气性能的调试(如电子快门、逆光处理、增益控制等)、配合镜头的调整(包括后截距的调整)、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试(视频放大器或射频放大器)以及其它一些能独立进行调试的设备、部件的调试或测试。

分系统的调试包括两个方面的内容:一个是按其功能或作用划分,另一个是按所在部位或区域划分。如传输系统的调试就是前者;而对某一路或某一个区域信号(图像信号、控制信号等)的调试就是既按功能划分,又按部位或区域划分的一种分系统的调试。分系统的调试一般说难点在于传输系统,特别是摄像机路数多、传输距离远的系统。每条线路都要进行通、断、短路测试并做出标记。

当单项设备的调试及分系统的调试进行完毕后,就可进行系统联调。在系统联调中,最重要的环节就是供电电源的正确性(不能短路、断路、供电电压要符合设备的要求)。其次就是信号线路的连接正确性、极性的正确性、对应关系的正确性(例如输入、输出的对应关系)。在系统联调的过程中,也可以同时完成某些性能指标的测试,这样既利于系统的调试,又利于在调试中出现问题时作为分析判断问题的依据。

 

由于各种放声场所的传输特性的不均匀性造成了声音的失真,为此要对扩声系统进行调试。分4个步骤进行:标定话筒和音箱、调整房间均衡器、调整延时和混响、综合调试。

系统工程的各项设施安装完毕后,应对各部分的工作状态进行调试,以使整个系统在达到设计要求的状态下正常工作;

前端部分的调试:

检查前端设备所用电源,应该符合设计要求;

在各电视台正常播出的情况下,在各频道天线馈线的输出端测量该频道的电平值,应与设计要求基本符合,如不符则要查明原因予以解决;

在前端输出口测量各频道的输出电平(包括调频广播电平),通过调节各专用放大器输入衰耗器使输出口电平达到设计规定值。

干线放大器、支线放大器输出电平的调整:

检查被测放大器的供电器所用电源,应符合设计要求;

在每个干线放大器的输出端或输出电平测试点测量其高低频道的电平值,通过调整干线放大器内的衰耗均衡器,使其电平达到设计要求;

分配放大器的调整也按以上步骤调节。

测量各用户端高低频道电平值,应达到设计要求。在一个区域内(一个分配放大器所供给的用户)多数用户的电平值偏离要求时,应重新对分配放大器进行调整,使之达到要求,在系统较大,用户数较多时,可只抽测10% ~20%的用户;

调试中应做好调试记录。

 

 

八、        自检验收方案

8.1.       验收技术标准

⑴、   所用主要器材应符合相应的国家或行业标准:

GB50198-94    《民用闭路电视监控系统工程技术规范》

      CA/T75-94     《安全防范工程程序与要求》

      有关的质量检验证明;

⑵、   符合甲方所提出的有关技术指标和要求;

⑶、   中心控制室验收标准:

        中心控制室设备的布局应便于观测、操作、通风散热、维护并符合安全和消防要求。

        控制台和监视器安装应竖直、台面水平、稳定、牢固。

        各种设备和部件安装应牢固、端正、接插件与设备接触可靠。

        监视器屏幕应避开外来光源直射,其各调节旋钮应便于操作。

⑷、   前端要求及验收标准:

        黑白摄像机监视目标的照度应不小于0.03LUX

        彩色摄像机监视目标的照度应不小于10LUX

        摄像机的安装应牢固、稳定。

        摄像机室内安装一般高度不低于2m,室外不低于3.5m

        摄像机的安装位置不影响现场设备的运行和人员的正常活动。

⑸、   图像质量要求(在实际现场照度下测试):

        图像主观评价应达4级以上。

        单画面的观看距离应为荧光屏面高度的6倍,光线柔和。

⑹、   整套系统的全部设备安装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求;

⑺、   整套系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自身系统的调结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

⑻、   检查整套系统与各系统的联动、信息传输和线路敷设等必须满足设计要求。

8.2.       验收步骤

⑴、   设备到场由甲、乙双方共同验收并及时封存,所有设备应与报价单所列器材的型号、数量、产地相符。如有变化,应有书面协议,由双方签字认可。施工期间所有设备由乙方保管。

⑵、   穿线工作完成后,由甲、乙双方共同验收合格,甲方出具验收合格证明。

⑶、   整个工程竣工后,由乙方向甲方提出竣工报告和竣工决算报告,并正式办理工程竣工交付试运行的书面交接手续,系统正式开通试运行。

⑷、   试运行期限为一个月。在此期间出现运行中的磨合问题,乙方及时解决。如出现三次以上严重故障,应适当延长试运行期限,至连续运行一个月无严重故障为止。甲方认为运行正常,达到设计要求,并提出试运行报告,作为试运行的完结。

⑸、   试运行完成后,有关部门对整个系统进行检测。

⑹、   甲方在系统检测完毕并通过后与乙方一起向上级主管部门申请提出验收,共同组织工程验收委员会,组织验收。

8.3.       验收内容

1.工程的施工质量

A 摄像机:设置位置、视野范围;安装质量;镜头、防护罩、支承装置、云台安装质量与加固情况;通电试验。

B 监视器:安装位置;设置条件;通电试验。

C 控制设备:安装质量;遥控内容与切换路数。

D 其它设备:安装位置与安装质量;通电试验。

E 控制台与机架:安装垂直水平度;设备安装位置;布线质量;穿孔、连接处接触情况;开关、按钮灵活情况;通电情况。

F 电缆敷设:敷设与布线;电缆排步位置、布放和捆扎质量;地沟、走道支架吊装的安装质量;焊接及插接头安装质量;接线盒接线质量。

G 接地:接地材料;接地线焊接质量;接地电阻。

H 设备安全性:设备绝缘电阻;设备抗电强度。

I 供电:电源适应性试验;系统电源功耗。

2.系统的质量主观评价

对图像质量按照主观评价项目采用五级损伤制判定。

3.系统的质量客观测试

使用专用仪器对系统各项功能进行检测。

以上各项性能招标按照国家《入侵报警、电视监控工程质量检验内容与方法》中的相应规定进行。

各个子系统完全符合设计依据所列各项相关标准的要求。

4.竣工验收文件

在系统的工程竣工验收前,我公司对工程的竣工验收文件将按要求编制完毕,包括以下内容:

A 工程说明。

B 综合系统图。

C 线槽、管道布线图。

D 设备配置图。

E 设备连接系统图。

F 设备概要说明书。

G 设备器材一览表。

H 主观评价表。

I  客观测试表。

J  施工质量验收记录。

以上文件应做到内容齐全、标记详细、缮写清楚、数据准确、互相对应。

 

 

九、        工程质量保证体系

9.1              质量管理的标准

ISO9001质量标准建立和完善的质量体系,确保工程安装质量符合设计规定要求;并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施,确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于本工程实施的全过程。

我们的质量方针是:用户和社会对公司人品和产品(工程)的满意和受益,是我们永恒的宗旨。

我们的质量目标是:一流的人才、一流的技术、一流的产品、一流的工程、一流的服务、一流的管理,让用户的风险降为零。

    我们的承诺是:百年大计、质量第一、紧密配合、相互协调、精心施工、周密组织、干一项工程、立一座丰碑。

9.2              质量管理的环节

在整个工程中,我们将严格执行ISO9001系统工程质量体系,并在整个施工过程中,切实抓好以下环节:

1)施工图的规范化和制图的质量标准

2)管线施工的质量检查和监督

3)配线规格的审查和质量要求

4)配线施工的质量检查和监督

5)现场设备或前端设备的质量检查和监督

6)主控设备的质量检查和监督

7)弱电系统的监控参数设定表的填定和核对,如楼宇自控系统中的DDC监控参数设定表等。

8)调试大纲的审核和实施及质量监督

9)系统运行时的参数统计和质量分析

10)系统验收的步骤和方法

11)系统验收的质量标准

12)系统操作与运行管理的规范要求

13)系统的保养和维修的规范与要求

14)年检的记录和系统运行总结等

 

9.3              质量活动实施和控制的方法

(1) 设备、材料进场时,应由管理公司、监理单位及本公司管理人员对照合同对进场设备的型号、质量、数量进行审定并做出书面签字,不符合合同要求的产品决不能进场,以确保工程质量;若设备因来源短缺或时间紧迫或有更好的选择,替代产品的样品或技术建议书面材料递交业主,业主有权批准或不批准,在合同规定时间内给予书面回复。

    (2) 隐蔽工程覆盖前,提前48小时通知业主、管理公司及监理单位进行中间验收,以确保隐蔽工程的质量。对验收记录进行存档,竣工时移交给业主。

    (3) 完善项目管理制度,明确责任划分,该项目由工程组项目经理全面负责。严格按图纸施工,在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。

    (4) 建立质量检查制度,现场管理人员将定期进行质量检查并贯穿到整个施工过程中。

    (5) 各分项工程应严格按操作规程作业,各分组负责人对自己所承担的工程负全面负责。

    (6) 在施工过程中由工程项目经理及各分组负责人,每天不定期检查,发现质量问题当场口头传达解决。次日如再次发现同样的问题并未解决则再次口头传达限期解决;如若还不能解决,则给予书面通知并进行奖金扣罚,扣罚金额大小由工程项目经理酌情而定。

    (7) 对业主、监理公司、管理公司提出工程问题的书面文件,核实整改后立即反馈。

    (8) 工程调试时的资料妥善保存,在竣工时提供给业主,以使工程交付后,业主能尽快熟悉各系统并进行维护。

    (9) 系统运行验收:当设备安装完毕并调试运行无误后,由文达腾龙科技有限公司派现场调试人员进行系统联调,并向业主提交调试报告。文达腾龙科技有限公司认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知业主进行系统运行验收。业主可会同主管部门或组织专家按合同所规定的设计及技术要求进行验收并办理验收手续。

 

9.4              工程质量控制

1) 依据设计的材料清单审核进场材料材质、规格、数量。

 2) 依据图纸的设计进行材料、设备的安装。

 3) 对现场使用的材料、数量进行确认。

 4) 现场安装中增加的部分应填写《现场签证单》。

 5) 现场安装中变更的部分应填写《变更通知单》。

 6)现场安装的设备、材料均要有产品的产地、合格证及相关能证明该产品的资料。

 7) 对三无产品应拒绝使用。

 8) 现场设备、材料的合格证书,产品说明书以及工程中发生的往来文件均以文档资料的形式妥善保管,便于追溯。

 9) 对于安装的设备、材料、数量进行校对确认并作好记录。

 10)利用班前会、班后会加强施工人员质量意识,加强自检,提高质量,力求100%优良。

 

9.5              确保安全生产的保证措施

我们将采取必要措施加强对施工队伍的人身安全、设备安全的教育,对每一道安装工序要设专人负责,严把各种材料进场质量关、设备验收关、安装质量关。采取动态管理与静态管理相结合的方法,实时控制各道工序。

  1)加强安全生产和消防工作。公司所有现场施工人员均需接受安全生产和消防保卫的教育,以提高安全生产和消防保卫的思想意识,自我保护意识。

  2)必须严格执行公司有关安全规程、条例,严格遵守现场总承包单位的有关安全生产的规章制度,服从现场安全人员的安全检查。执行班前安全会的安全交底制度,对安全注意事项要反复给予说明。

  3)严格现场安全生产纪律,设置明显的安全生产、消防保卫标志,严格执行用火制度。现场明火作业,应向现场有关部门提出书面申请,并在使用部位配备灭火器。

  4)设备、材料应按工程进度计划进入现场,并按规定定点整齐堆放,坚持谁施工谁清理的原则,使整个工区达到文明施工。

  5)对于出现的安全事故或未遂事故,要按“三不放过”的原则处理,使责任者或当事人受到教育,并做好防范工作。

  6)进入施工现场必须戴安全帽、佩戴胸卡、穿防滑鞋。

  7)使用高凳时,应放置安全稳固,并采取安全监护措施。

  8)高空作业要搭脚手架、挂安全网、系安全带。

  9)使用手持电动工具,在线路首端必须接漏电保护器。

 10)现场用电设备要接在漏电空气开关上。桥架接地,对膨胀螺栓连接大楼主体钢筋结构接地。

 11)现场施工配线、临时用线严禁架设在脚手架、树枝上。

 12)施工现场闸箱要零、地分开,采用三相五线制配线。非电工人员不得擅自接线。

 13)在潮湿场地、民工住房,必须使用36伏以下安全电压照明。

 14)特殊工种人员,包括电工、电焊工,必须持证上岗。

 15)严禁盗窃建设单位或其它上岗单位的物品、工具和材料。经发现,视情节轻重给予经济处罚和纪律处分,情节严重者送现场保卫部门或公安机关处理。

 16)加强施工现场成品和半成品保护,如有损坏照价赔偿。

 17)施工中间严禁饮酒,防止酒后滋事及意外事故的发生。

 18)工作现场严禁吸烟,防止火灾发生。

 19)建立施工人员出入证制度,凭证出入工作区域。

 20)机房及贵重设备安装应事先通知相关单位加门加锁,加强成品保护。

 调试阶段应注意:

  1)严禁不经检查立即上电。

  2)严格按照图纸、资料检查各分项工程的设备安装、线路敷设是否与图纸相符。

  3)逐个检查各设备、点位的安装情况和接线情况,如有不合格填写质量反馈单,并做好相应的记录。

  4)各设备、点位检查无误完毕后,对各设备、点位逐个通电实验。通电实验为两人一组,涉及强电要挂牌示警,并记录。

  5)通电实验后,进行单体调试,单体调试正常后,方可进行系统联调。涉及其它施工单位者,要事先通知到位并做好记录。

 

9.6              确保文明施工的保证措施

1)遵守国家法律及当地政府的相关规定与条例。

2)维护业主的利益与形象。

3)施工作业时严禁打斗、说笑、乱扔工具和杂物,严禁吸烟,严禁擅自离开施工现场, 严禁带电作业。如必须带电作业时,应穿绝缘鞋,同时应有人监护。 

4)保持施工和生活场所的清洁卫生、文明施工,严禁随地大小便,严禁随地丢废弃物,施工后的场地垃圾做到人走场净。

5)施工人员不在工地食宿。

 

9.7              材料需用计划

设备、材料的进场计划需要根据工程需要和现场实际情况进行编制,联合有关部门适时解决材料、设备的到场。确保工程进度。

前期施工单位应在我方进场前对已完成的混凝土内预埋管盒及桥架留洞向我方提供相关图纸并在现场向我方交接,我方发现有问题的部分将以书面形式提交,以便双方及时作出处理。设备在安装前由甲方、监理、施工单位有关人员进行设备进场验收,进行拆箱点件并作好记录,发现缺损及丢失情况,及时反映有关部门。应参加人员不齐时,不得随意拆箱。

设备进场后,需要加强现场材料管理,按计划分期进料防止积压,对来料的验收工作,从数量、质量、规格、型号要把关,防止不符合标准的材料进场造成浪费,施工员对进料和材料消耗做到心中有数。

9.8              施工进度计划及要求

编制施工进度应制作施工进度表,注明每项重要工作的起始日期、工程竣工日期等相关资料,并确定与完成这些工作与有关的所有条件、顺序和其他要求。

具体实施的施工进度表要递交业主批准后方可执行。

在施工过程,由于业主需求变化、设计施工的更改、各工种之间的协调等,都需要通过各种文件或表格进行文字记录,确保整个施工过程有具可查,责任清楚。在正式施工开始前和施工进行过程中以及工程竣工后,应当记录、制订并提交如下的报告或文件:

        工程项目前期准备工作纪要

        工程项目工作会议/协作会议纪要

        工程施工计划书、工程设计会审表、工程开工报告单、工程施工进度表

        工程进度、人力、工具等关键因素的关系协调表

        建筑工程督导小组之成员及其资历状况

        工程培训记录表

        竣工验收申请

        设备验收签证记录

        隐蔽工程随工验收单

        资料审查

        验收结论汇总

项目

参加人员

提交文件

技术交底

项目经理、技术负责人、现场负责人、现场指导

技术规格书、设计图

现场勘察

项目经理、现场负责、现场指导

勘察报告

图纸改绘

现场指导

 

审核复改

项目经理、现场负责

设计图

工程量细化

项目经理、现场指导

人力、工具等关键因素的关系协调表

偏离量处理

技术负责人、现场指导

阶段性存在问题报告

施工方案

/进度制定

项目经理、现场负责人

施工队伍安排状况

工程督导小组之成员及其资历状况

材料库存安排、验货及运输方案

工程进度报告

复审

工程部、技术负责人

工程施工计划书

工程设计会审表

提交

项目经理

 

 


 

 

 

十、        技术培训

我公司向用户提供至少6名(4名操作人员和2名系统维护人员,更多不限)系统操作维护人员的免费培训。地点可在值班室现场。

培训方式有两种:一种是课堂讲解式,另一种是现场讲解式。本公司派出的师资人员都具有五年以上的维修经验。

课堂讲解培训主要包括:各个子系统的原理、软件配置情况、系统管理、系统测试、出错处理、故障排除等。

现场讲解培训主要包括:操作方法、各个子系统的程序操作步骤、密码设置方法、开关机程序、调整方法和使用方法等。

上述课堂讲解培训和现场讲解培训均为免费。

培训计划:

序号

项目

方式

地点

人数

时间

1

检查院智能弱电系统

课堂讲解

会议室

4

2

操作方法

2

检查院智能弱电系统

现场讲解

现场

2

1

使用方法与维护

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、              

尊敬的  检查院  领导:

    你们好:

我们很荣幸能参加  检查院审判大楼弱电系统工程  的设计和竟标,在此我们非常感谢贵方的信任和支持。

以竞标的形式进行项目的竞争和承揽是目前国际上的通则。我公司生产的“威摄”监控产品受到广大客户及工程商高度评价还有韩国三星、CNB、日本安尼、先锋SONY等全球著名厂家的技术及产品供货与售后上的大力支持,更有国内著名品牌厂家的绝对性的技术支持及产品支持,而且我们有多年安防工程的经验,所以我们不但能为客户选择价格最低、质量最好的产品,并能为客户更好地完成客户交付我们的工程,使客户能够放心使用。我们公司设有专业的售后服务部门,能更好的为客户解决售后问题,让客户在使用的过程中无后顾之忧。为客户解决了现在所有客户都会面临的老大难问题。符合贵方的招标目的。客户能选择我们这样既有实力又有诚信的公司合作,也是客户的明智选择。

此次参与竞标,我们有以下几点优势:

第一、我们既是具备安防资质的工程商,又是产品制造商,我公司所代理的中高挡产品设备,具有良好的技术基础和优质的售后服务。

第二、我们愿意以公司多年从事弱电、安防行业及系统集成施工的经验,利用我们质量过硬的产品和专业的施工队伍,一定能够使贵法院的门禁对讲系统、网络、监控系统达到先进性和稳定性。

第三、我公司经过多年的经验积累,深深的体会到,在所有工程完成后,交付客户使用过程中,施工单位往往不能为客户提供很好的售后服务,使客户在因人为操作不当或天灾等不可抗力等原因造成的不能正常使用时,施工单位不能及时的为客户解决问题,给客户造成损失。

第四、我公司所生产、代理的产品均经过国际质量体系认证和国内公安部门的认可。

我们愿意利用我们的上述优势和过硬的产品质量,真诚地和贵院合作,将检查院审判大楼弱电系统工程建成功能齐全、实用、运行稳定的国内外一流的安防系统,使贵公司的 检查院审判大楼 成为及国内一流的智能化办公大楼。

 

 

顺祝商祺                      北京英卡伟业智能工程有限公司

2007-3

 

 

 

十二、            公司简介

深圳威摄电子科技有限公司成立于1992年,是经国家公安部批准的楼宇智能系列产品专业生产企业, 2003年被认定为广东省民营科技企业。于2004年成立北京威摄伟业科技有限公司为驻北京办事处.总公司坐落于全国最大的电子工业生产基地广东省深圳市,公司拥有生产厂房2000多平米。

公司集研发、生产、销售、工程安装及售后服务为一体的企业,技术力量雄厚,是以博士后为主导的一批研发人才与专业技术人员,所研发的“威摄 WINSAFE”牌产品通过公安部安全与警用电子产品,质量检测中心和广东省产品质量监督检验中心检验合格,是广东省安全技术防范系统产品的“设计、施工、维修资格”一级企业,并于2003年被评为“广东省民营科技企业”,又在2004年被评为惠州市惠城区“民营企业50强”,拥有完整的自主知识产权,公司的产品品种齐全,适合各种户型楼宇结构的配置。

公司秉行“以市场为技术导向,以质量为发展根本,以共同进步为服务原则”的企业宗旨,弘扬“团结、务实、创新”的企业精神,威摄人一直为“发展智能产品,打造中国名牌”的企业目标而努力,产品设计与生产一贯按ISO90012000体系标准执行,严格控制产品质量,始终坚持“以诚信立足、以专业取胜”的企业信条,注重市场开拓,为客户提供满意的产品和周到的服务,在市场方面,公司享有极佳的市场口碑与商业信誉!

 

 

 

十三、            投标函

1、根据贵方招标工程项目检查院审判大楼弱电系统工程招标文件,遵照<<中华人民共和国招标投标法>>等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的招标须知、图纸、产品选用标准及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)                                

的投标综合单价承包上述工程的供货、施工及竣工验收工作,并承担任何质量缺陷保修责任.

2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件及有关附件.

3、我方承认招标函附录是我方投标函的组成部分.

4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期供货并按期日完成工程.

5、我方同意所提交的招标文件在招标文件的须知中规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束.

6、除非另外达成协议并生效,贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分.

                                    

北京英卡伟业智能工程有限公司

2008-9-30

 

十四、            本方案综合说明

首先,感谢贵公司邀请我方参与贵方投资开发的  检查院审判大楼工程  项目的投标工作。我方愿以诚信的态度与贵方通力合作,共同打造精品智能化审判大楼,实现双赢目的。

我方在认真阅读和研究了贵方的招标文件后,并结合我方在智能化工程建设方面的设计、施工经验和我方产品特点,以及参考贵方所给出的具体参数的基础上,对贵公司欲实现的系统功能做出了相应的设备配置,以期满足管理的基本使用需求。我们尽了最大的努力,但在一些细节上可能还会有所差距。我们期待着与甲方的进一步沟通。

为降低贵方的投资成本,我方在产品选型方面不仅充分考虑到智能化系统在功能和使用上的开放性、先进性以及可扩展性,使其能够达到国内同类产品的先进水平;而且尽量选择国内外物美价廉的优质产品,使其具有良好的性能价格比。

对此,我方可以在此郑重声明,凡经我方选择的产品,无论是自产产品、合资产品,还是进口产品,都能确保可靠质量。如因任何产品选型不慎而给贵方造成经济损失,我方都愿无条件给予贵方经济补偿。

依托毋庸置疑的技术实力,以及自身公司的雄厚财力,我方坚信能为贵方提供非常完善的技术服务。

为此,我们愿与贵方真诚合作,实现双赢。

投标方:北京英卡伟业智能工程有限公司

日期:2008-9-30

 

十五、            委托书

 

北京英卡伟业智能工程有限公司委托我公司员工:同志(身份证:                      )负责检查院弱电系统工程事宜,特此证明。

 

 

法人代表:

 

 

2008-9-30

 

 

 

十六、            公司部分工程案例

中国航天部工程控制研究所

保安监控系统

综合布线

门禁系统

防盗报警系统

山东兖州市绿源食品有限公司

综合布线

保安监控

广播音响系统

计算机网络

北京美丽园小区

楼宇对讲

保安监控

智能停车场管理系统

河北任丘华北油田某站

综合布线

程控交换机

楼宇自控

保安监控

北京世纪蓝天大酒店

综合布线

广播音响系统

保安监控

计算机网络系统

中国石化宾馆

综合布线

保安监控

计算机网络系统

北京赛诺市场研究有限公司

保安监控

综合布线

门禁考勤系统

鸿华国际高尔夫

保安监控系统

综合布线

集团电话系统

秦港集团职工学校

Intranet计算机网络

保安监控系统

综合布线

北京市气象局科技楼

保安监控

综合布线

广播音响系统

北京三箭和众鼎电子有限公司

保安监控

门禁系统

电脑考勤系统

餐饮收费系统

上海海阔天空大浴场

综合布线

保安监控

计算机网络

国务院管理局西山分局

综合布线

保安监控系统

计算机网络工程

北京现代汽车厂

电话机系统保安监控改造

综合布线及程控交换机

北京铁道部研究学院

INTERNET网络

综合布线

保安监控系统

中国普天集团

Intranet计算机网络

保安监控系统

综合布线

秦港集团职工学校

Intranet计算机网络

保安监控系统

综合布线

新疆至奎屯高速公路监控中心

Intranet计算机网络

道路监控系统

综合布线

燕郊冶金医院

道路监控系统

综合布线

北京真善美集团有限公司新场区

综合布线

保安监控系统

盟多地板(中国)有限公司

智能弱电系统

 


 

 

更多稀缺方案资料下载尽在弱电权威官方网站【弱电通】,欢迎点击查询,

弱电通有您更精彩


某软件园物联网系统方案
http://blog.cersp.com/index/2102720.jspx?articleId=19676661
检查院大楼弱电系统设计方案
_
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP