- 论坛徽章:
- 0
|
就是一台6140,10块盘,然后它的扩展柜上边12块硬盘,有2块热备。现在报的是扩展柜上边有三块硬盘有问题(1、6、11):
报警详细信息 (11) 属性 值
严重程度: 紧急
日期: 2012-09-27 14:13:49
状况: 打开
确认者:
自动清除 是
描述: 驱动器 Tray.00.Drive.01 冗余丢失,IOM N/A,工作通道: 1。
信息:
设备: 6140标配云南
组件: Tray.00.Drive.01
事件编码: 57.66.1032
总计: 0
可能原因
某条具有驱动器的通信路径(通道)已中断。
这可能是由某个 IOM 引起的,也可能是某个驱动器引起的。
返回顶端
建议操作
必须重建通信路径。
如果描述仅包括驱动器,而 IOM 为 N/A。请使用以下步骤更换非工作渠道中的 IOM:
- 要确定非工作渠道,请从与工作渠道响应的控制器托盘中的驱动器端口开始。
- 从工作通道开始追踪电缆,直到受影响驱动器托盘(由描述部分所涉及的驱动器决定)中的 IOM。
- 找到受影响托盘中的另一个 IOM。这即是非工作通道中的 IOM。
- 更换非工作通道中的 IOM。
小心地将电缆及 SFP(如果适用)置于被拆除的 IOM 上原先所用的端口上。
如果描述部分包含驱动器,并且指定了 IOM,您必须更换描述部分所指出的驱动器。
- 检查警告页面以更正存在的任何其他问题。尤其要确保所有卷都没有降级,也没有发生故障。
如果驱动器是 RAID 1、3、5 或 6 虚拟磁盘的一部分:
-建议您停止受影响虚拟磁盘的全部 I/O 以减小数据丢失的可能性。
- 将目标驱动器标记为发生故障(故障 LED 指示灯应当是亮起的)。
- 拆除目标驱动器,等待 30 秒,然后安装一个具有相同或更大容量的替换驱动器。
如果驱动器是 RAID 0 虚拟磁盘的一部分:
- 停止受影响的卷的全部 I/O。
- 警告:您必须先备份所有数据,然后再继续。
- 如果有任何受影响的卷正在参与卷复制操作(暂挂或正在进行),必须先停止该操作,然后再继续。
- 将驱动器标记为发生故障(故障 LED 指示灯应当是亮起的)。
- 拆除目标驱动器,等待 30 秒,然后安装一个具有相同或更大容量的替换驱动器。
- 初始化虚拟磁盘。此操作会删除虚拟磁盘中的所有数据并且不可逆转。
这是cam给的建议措施(其他两块一模一样),但是说真的我没看懂。IOM不是io模块吗,怎么一个柜子上12块硬盘只有三块硬盘有这样的报错呢,难道是每个硬盘或者硬盘插槽都有两个iom做冗余吗,这个东西我没有什么概念。服务顾问就是收集日志,没什么意思。
再贴上收集到的一些日志:每个我都只输一个,就不重复了,反正报错的都是一样的1、 6、 11
Alarm ID : alarm15
Description: 驱动器 Tray.00.Drive.11 冗余丢失,IOM N/A,工作通道: 1。
Severity : Critical
Element : t0drive11
GridCode : 57.66.1032
Date : 2012-09-27 14:13:48
Tray.00.Drive.06
Drive port: 1, Channel: 2, ID: 17
Drive path redundancy: Error
Status: Optimal
Raw capacity: 279.397 GB
Usable capacity: 278.897 GB
Current data rate: 4 Gbit/s
Product ID: HUS1530FCSUN300G
Firmware version: E5C4
Serial number: 001133H7653N J0V7653N
Vendor: HITACHI
Date of manufacture: Thu Jan 01 08:00:00 CST 1970
World-wide name: 5000CCA01E0D16F40000000000000000
Drive type: Fibre Channel
Speed: 15030 RPM
Mode: Assigned
Associated volume group: 5
IOM (ESM) card Tray.00.IOM.A
Status: Optimal
Firmware version: 98D6
Maximum data rate: 4 Gbit/s
Current data rate: 4 Gbit/s
Product ID: CSM200_E
Part Number: PN 375-3336-02
Serial Number: SN SZ14509078
Vendor: SUN
Date of manufacture: Tue Nov 01 08:00:00 CST 2011
Factory Default Version: FD 06.01 11/18/2008 MIN_VER=02
Version management supported: true
IOM (ESM) card Tray.00.IOM.B
Status: Optimal
Firmware version: 98D6
Maximum data rate: 4 Gbit/s
Current data rate: 4 Gbit/s
Product ID: CSM200_E
Part Number: PN 375-3336-02
Serial Number: SN SZ14509037
Vendor: SUN
Date of manufacture: Tue Nov 01 08:00:00 CST 2011
Factory Default Version: FD 06.01 11/18/2008 MIN_VER=02
Version management supported: true
扩展柜的应该是raid0+1吧,有两个热备,至于下边的磁阵就是4个raid1加上两个热备
还需要写什么吗????