免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 4012 | 回复: 7
打印 上一主题 下一主题

关于sun由于突然掉电异常关机引起的问题 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2005-10-07 06:47 |只看该作者 |倒序浏览
由于用户整个大楼突然停电,所有设备异常关机。其中sun小型机在来电后没有能够成功运行起来。开始判断只是文件系统被破坏,试图进行修复,但是不成功。系统开机进行自检一部分就进行不下去,根本启动不到OK模式下。试图从串口登陆修复,超级终端连接上后也没有任何反应。现在判断应该是在异常掉电后,sun硬件出现问题。以下是sun开机自检过程中的信息,请各位大虾帮忙分析分析。
:surprise:
我加不了附件的吗?


>disable CPU 0 error checking
>disable CPU 1 error checking
>disable CPU 2 error checking
>disable CPU 3 error checking
>Basic Memory Test --------



>Return CPU 0 errors on
>Return CPU 1 errors on
>Return CPU 2 errors on
>Return CPU 3 errors on


>Creating CPU memory layout properties
>Reading temperature limits from FRUPROMs: CPU0/2 CPU1/3 MB I/o DBP0

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2005-10-08 07:14 |只看该作者
哎,这个十一的假放的真不是时候呀,大虾们都出海远航去咯,这边出了问题想找个高手分析分析都很难得咯。
不过还好,已经和当地SUN服务中心取得联系咯,请求他们进行现场技术服务。[I]SUN硬件问题,还是交给他们来搞吧[/I]

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2005-10-08 10:50 |只看该作者
看起来好象是主板有问题了。
我看可以考虑让物业赔偿了。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2005-10-10 11:22 |只看该作者
汗!整个大楼停电,机房难道没有UPS?

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2005-10-10 22:42 |只看该作者
什么型号的sun主机啊?

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2005-10-11 14:11 |只看该作者
哦,忘了说了:就是UPS出了问题,UPS是从国内采购的额定电压为220V,而这边的市电电压为110V,因此UPS就工作在旁路模式下,当市电一停,它就首先熄火了,哭~~~ 让我的SUN fire V880也歇菜了~~

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2005-10-11 14:15 |只看该作者
现在正在进行SUN设备转维申请,硬件问题搞不定,就交给SUN技术支持吧;另外UPS真是很讨厌,现在正在与爱默生联系,进行更换,连UPS都不工作了,这还得了~~

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2005-11-03 00:28 |只看该作者
LZ在米国?用110电压?