对电流过流的讨论。 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-03-06 16:52 |只看该作者 |倒序浏览
Feb 22 18:18:26 samcp3 picld[639]: [ID 293134 daemon.error] Device PS0 unplugged
Feb 22 18:18:27 samcp3 picld[639]: [ID 293134 daemon.error] Device PS1 unplugged
Feb 22 18:18:38 samcp3 picld[639]: [ID 689294 daemon.error] WARNING: Power Supply overcurrent detected
Feb 22 18:18:38 samcp3 picld[639]: [ID 624579 daemon.error] WARNING: Only 1 Power Supply in system. ADD a 2nd Power Supply.
Feb 22 18:18:45 samcp3 Cluster.PNM: [ID 143622 daemon.notice] PNM: adapter ce0 is faulty
Feb 22 18:18:45 samcp3 Cluster.PNM: [ID 164168 daemon.error] PNM: nafo0: state transition from OK to DOUBT on ce0
Feb 22 18:18:49 samcp3 picld[639]: [ID 689294 daemon.error] WARNING: Power Supply overcurrent detected
Feb 22 18:18:49 samcp3 picld[639]: [ID 624579 daemon.error] WARNING: Only 1 Power Supply in system. ADD a 2nd Power Supply.
Feb 22 18:18:59 samcp3 picld[639]: [ID 689294 daemon.error] WARNING: Power Supply overcurrent detected
Feb 22 18:18:59 samcp3 picld[639]: [ID 624579 daemon.error] WARNING: Only 1 Power Supply in system. ADD a 2nd Power Supply.

系统日志中有大量的这样事件记录,当出现过流时可能会引发什么问题:
1、烧毁硬件,
2、对网络产生影响
3、对磁盘IO产生影响
4、硬件的Bug,实际没有过流。

大家讨论一下

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-03-06 18:26 |只看该作者
机器前面有接的什么UPS?
赶紧查一下是UPS的问题还是主机电源自己的问题。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-03-07 09:46 |只看该作者
同一个机房的全部机器同时都有同样的报警!!!

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-03-07 16:10 |只看该作者

回复 #3 dfwy 的帖子

强烈建议你查一下市电输入的电压和UPS输出的电压。
瞬间电压太高,阻抗不变的话电流安培数就上去了!
建议在UPS和主机间加个稳压器,在UPS和市电间加放浪涌插座!
UPS有管理软件的话装一个观察一下工作情况。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2008-03-10 13:47 |只看该作者

回复 #3 dfwy 的帖子

这样的话,好危险! 尽快查明原因.