- 论坛徽章:
- 0
|
Sun V440服务器下如何创建、删除及恢复硬RAID 1的方法 \r\n在Sun Fire V440 服务器上,可以使用板载Ultra-4 SCSI 控制器来配置硬件磁盘镜像。它的性能比使用卷管理软件的常规软件镜像的性能更高。RAID 1 提供了最高级别的数据保护,但是,由于所有的数据都要存储两遍,因此增加了存储成本,而且,它与RAID 0 或RAID 5 相比,写操作性能有所降低。 \r\n\r\n在Sun Fire V440 服务器上, Ultra-4 SCSI 控制器支持使用Solaris 操作环境raidctl实用程序来进行内部硬件磁盘镜像。使用raidctl 实用程序创建的硬件磁盘镜像,与使用卷管理软件创建的硬件磁盘镜像稍有不同。使用软件的镜像中,每个驱动器在虚拟设备树中都有其自己的条目,并且对两个虚拟设备都可以执行读 / 写操作。在硬件磁盘镜像中,设备树中只出现一个设备(主设备)。镜像的设备(从设备)对操作系统是不可见的,只能通过Ultra-4 SCSI 控制器进行访问。 \r\n\r\n一.如何创建硬件磁盘镜像 \r\n执行此过程可以在系统上创建内部硬件磁盘镜像配置。 \r\n\r\n1.开始之前,验证磁盘驱动器与逻辑设备名称及物理设备名称之间的对应关系。 \r\n磁盘插槽号 逻辑设备名称* 物理设备名称\r\n0号插槽 c1t0d0 /devices/pci@1f,700000/scsi@2/sd@0,0 \r\n3号插槽 c1t1d0 /devices/pci@1f,700000/scsi@2/sd@1,0 \r\n2号插槽 c1t2d0 /devices/pci@1f,700000/scsi@2/sd@2,0 \r\n3号插槽 c1t3d0 /devices/pci@1f,700000/scsi@2/sd@3,0 \r\n\r\n注:逻辑设备名称在您的系统上的显示方式可能有所不同,这取决于所安装的附加磁盘控制器的数量和类型。 \r\n\r\n2.要验证硬件磁盘镜像尚未存在,请键入: \r\n# raidctl \r\nNo RAID volumes found. \r\n\r\n\r\n3.创建内部硬件磁盘镜像: \r\n# raidctl -c c1t0d0 c1t1d0 \r\n\r\n创建RAID 镜像之后,从属驱动器(在本例中为c1t1d0)将从Solaris 设备树中消失。 \r\n\r\n4.检查RAID 镜像的状态: \r\n# raidctl \r\nRAID RAID RAID Disk \r\nVolume Status Disk Status \r\n-------------------------------------------------------- \r\nc1t0d0 RESYNCING c1t0d0 OK \r\nc1t1d0 OK \r\n\r\n上面的示例表示RAID 镜像仍然正在与备份驱动器重新同步。 \r\n\r\n下面的示例表示RAID 镜像已完全恢复并且联机。 \r\n# raidctl \r\nRAID RAID RAID Disk \r\nVolume Status Disk Status \r\n-------------------------------------------------------- \r\nc1t0d0 OK c1t0d0 OK \r\nc1t1d0 OK \r\n\r\n\r\n\r\n------------------------------------------问题分割线---------------------------------------------------------\r\n我想问的是,是不是支持这样子呢?\r\n如果我有一个未装系统的主机,4*73G的硬盘,如果我想每2块硬盘做一个RAID1的话,我能不能先装\r\n系统,然后将1,2块硬盘按照上面的方法作RAID1,然后再将3,4块盘同样作RAID1呢? 这样操作可以么?\r\n在线等待各位高人的回复。\r\n谢谢大家了。 |
|