免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2876 | 回复: 1
打印 上一主题 下一主题

USP V安装场地及电源说明 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2010-07-20 00:41 |只看该作者 |倒序浏览
没有权限发附件,只好贴上去了哦。\r\n\r\n\r\nHitachi Data Systems\r\nUSP V安装场地及电源说明\r\n\r\n \r\n1        HDS公司USP V安装场地及电源说明\r\n\r\n1.1        HDS公司USP V安装场地及电源说明\r\n\r\n1.1.1        机房环境要求\r\n\r\n空气质量\r\nHDS USP V安装于空调环境中,空气的温度及湿度均可调节;如从室外补充新风,需经滤网过滤,以保证空气的洁净度。\r\n\r\n机房环境要求\r\n参数        运行状态        非运行状态        运输&保存\r\n温度 (℃)        10-35        -10-43        -25-60\r\n相对湿度%        20-80        8-90        5-95\r\n湿度变化(℃/hour)        10℃        10℃        20℃\r\n\r\n1.1.2        搬运说明\r\n\r\n设备最大倾斜度\r\nHDS系统底部中央到地面的距离为5.7cm。 进入机房的斜坡倾斜度不应超过5度,如果倾斜度超过10度,会发生设备底部触地或负重轮损坏的情况。\r\n\r\n搬运路径及重量\r\n根据设备重量及物理尺寸大小、须要确认搬运路径、通道走廊宽度、房屋出入囗、楼房内升降机负载能力。\r\n\r\n设备型号、物理尺寸及重量说明 \r\n        TagmarStore USP V\r\n        控制柜        每磁盘柜\r\n\r\n机柜尺寸(mm)        宽(mm)        782        650\r\n        深(mm)        925        925\r\n        高(mm)        1920        1920\r\n重量(KG)        700~1000*        550~800*\r\n热耗(KW)        3.5~8.9        1~6.8\r\n功耗(KVA)        3.6~9.3        1~7.3\r\n* 设备重量因设备型号、配置的不同及产品的改进而有所不同,变化范围很大。请参考与所购设备相同的最新产品手册。\r\n\r\n\r\n1.1.3        机房活动地板设计要求\r\n由于HDS设备很重,活动地板必须能够支撑设备的重量,包括静态单点承重及动态移动承重。地板的四角必须有坚固立柱支撑。对于系统的安装位置,除满足上述要求外,如有必要需对承重地板需进行额外加固,在每块承重地板的中央另加立柱支撑。\r\n\r\n静态单点承重\r\n静态单点承重的计算方法是:设备满配置重量(最大重量)/承重点数量\r\n\r\n所有HDS系列设备均有4个滚轮,因此活动地板的静态单点承重= 设备满配置重量/ 4\r\n\r\n除上述设备重量外,用户应根据自己的实际情况,考虑周围设备及人员活动情况,综合计算地板的承重。\r\n\r\n动态移动承重\r\n动态移动承重是指设备移动时地板承受的重量,计算方法是:\r\n                                设备重量/承重点数量\r\n\r\n所有HDS系列设备均有4个滚轮,因此地板的动态移动承重=设备重量/4\r\n\r\n地板的动态移动承重能力必须满足设备在其上移动至少10次而地板不至损坏的要求。\r\n\r\n \r\n\r\n1.1.4        HDS设备安装与工作环境占地示意图\r\n\r\nUSP V安装占地示意图(一个控制器加一个磁盘柜)\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n电源\r\nHDS USP V 每个机柜使用两路电源输入,电源应在HDS设备2米范围内。具体电源输入要求为:\r\n\r\n配置三相电源设备要求:\r\n频率        电压        配线        浮动范围\r\n50H±0.5Hz        380V, 400V或415V        3 Phase 4 Wire+ Ground        6%或-8%\r\n50H±0.5Hz        200V, 220V, 230V或240V        3 Phase 3 Wire+ Ground        6%或-8%\r\n\r\n        注:控制机柜与磁盘柜都是双回路电源每个回路电源需求为30A\r\n\r\n配置单相电源设备要求:\r\n频率        电压        配线        浮动范围\r\n50Hz±0.5Hz        200V, 220V, 230V或240V         1 Phase 2 Wire +G round        6%或-8%\r\n\r\n        注:控制机柜与磁盘柜都是双回路电源每个回路电源需求为50A\r\n\r\n1.1.5        地线\r\n\r\n地线要求 \r\n\r\n系统的接地应满足下面三个条件:\r\na.        连接系统的地线应为线长、绝缘材料和线径一致的导线,其线色为绿色或绿色加黄色条纹,并且应被作为电源分配盘的一部分来安装。\r\nb.        在a中提到的接地线应该接到专用的接地连接上或其它可以满足要求的建筑物的地线,例如建筑物中的钢架结构上。\r\nc.        在设备附近的接线插座必须是带有地线保护的,这些插座的地线必须连接到专用的接地连接或其他可以满足要求的建筑物的地线,例如建筑物中的钢架结构上。\r\n\r\n阻抗不应超过3欧姆\r\n2        USPV安装特别注意事项\r\n\r\n2.1        设备安装\r\n机房的环境必须满足下列条件才可以移除设备塑胶保护套开始设备安装\r\n1 清洁的环境\r\n2 空调已运转半天以上\r\n满足以上条件的目的在避免及杂物灰尘进入设备内,尤其是机房施工时的铁屑,一旦进入设备内部,以后会造成无法解释的故障\r\n\r\n2.2        机柜连接\r\n控制机柜与磁盘柜或磁盘柜与磁盘柜连接时,必须贴Conductive Sheet \r\n如下图\r\n \r\n2.3        地板承重\r\n地板承重必须注意,设备定位后,观察地板是否有凹陷,凹陷造成设备不水平,磁盘运转时会产生谐振,磁盘容易损坏\r\n2.4        设备水平\r\n设备定位后,可用水平仪测试设备顶端,若不水平, 磁盘运转时会产生谐振,磁盘容易损坏\r\n2.5        滤网清洁\r\n滤网清洁必须注意.灰尘进入设备内部将有可能造成部件损坏\r\n2.6        地线连接\r\n两个机柜间的地线必须连接如下图避免电位不一致\r\n \r\n\r\n\r\n2.7        板卡插槽\r\n板卡插槽如果没有安装板卡,一定要装挡板,否则影响设备内部气流循环,甚至有可能因不预期的气流造成不应该有的静电累积,从而造成部件损坏\r\n\r\n2.8        电磁辐射\r\n安装手册内没有提到电磁辐射以及具体数据,但电磁辐射也必须一并注意,尽量避开怀疑有可能是高电磁辐射的区域安装设备\r\n2.9        板卡及磁盘的虚插入\r\n板卡或磁盘如果没有使用不要虚插在插槽上虚插会造成两个缺点\r\n1 内部气流泄露\r\n2 气流的流动可能引起静电的产生,造成虚插的盘或板卡损坏

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2010-07-20 17:45 |只看该作者
嗯,这样看的很清楚,不用积分下载了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP