请问各位,在7133-40D中建的Rdia5,如果在同一个Rdia里坏了两块盘,而Rdia组里只有一个热备,还有没有希望恢复Rdia而不必重建Rdia组呢?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2005-09-01 22:33 |只看该作者

7133-D40紧急求救

没戏了,除非坏的其中一个是hotspare。或者是在hotspare已经顶替后另一个才坏的。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2005-09-02 08:44 |只看该作者

7133-D40紧急求救

如果是同时坏,或hotspare还没有完成数据迁移前再坏第二块硬盘,会掉数据。\r\n如果hotspare已经完成数据代替了,再坏一块硬盘,是不会掉数据的。只不过此时第二块硬盘的数据是由Raid中其它几块硬盘算出来的。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2005-09-03 20:06 |只看该作者

7133-D40紧急求救

怎么会同一时刻坏两块硬盘呢?\r\n这种可能性很小!!真要是碰上了,也只能自认倒霉了!

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2005-09-03 20:54 |只看该作者

7133-D40紧急求救

真的是新手,是RAID,不是那个什么Rdia。。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2005-09-03 23:00 |只看该作者

7133-D40紧急求救

原帖由 \"dujun1977\" 发表:\n怎么会同一时刻坏两块硬盘呢?\r\n这种可能性很小!!真要是碰上了,也只能自认倒霉了!
\r\n\r\n俺都碰见raid10同坏2块呢。强吧

论坛徽章:
1
数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-05-12 06:20:00
7 [报告]
发表于 2005-09-04 10:36 |只看该作者

7133-D40紧急求救

看来如果概率不为零那就有可能发生,我的培训老师说过一个案例,一个银行做raid 5 机器坏了一块盘,银行不知道是因为忙还是别的什么原因让他们隔俩天去换结果另一块也坏了。最后得出结论,如果raid 5坏一块盘后,再坏一块盘的概率非常高。

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2005-09-05 10:24 |只看该作者

7133-D40紧急求救

去看看文件系统能否正常访问,如果能,就没问题,换硬盘就好了。