我们在主备机房各有一服务器做 oracle rac两节点,通过专用心跳交换机把oracle 的心跳连起来,主备机房各有一台心跳交换机,两交换机用单模光纤连起来通信(其实各有两台做冗余,这里为简化问题,假设只有一太),我们知道如果心跳断了后肯定有一台会重起,这里有几个问题咨询:
1.请问它会重起哪台服务器,两台中是随机还是固定会重起某一台?
2.如果我们去拔其中一台服务器心跳线,那么这台服务器心跳网卡端口肯定是down的,那么这中情况是重起down心跳网卡的服务器吧?
3.如果心跳是断在两心跳交换机之间即主备楼的单模光纤链路,这时两节点心跳在交换机上,也就说它们心跳网卡端口状态都是up状态,这时又会重起哪台服务器呢,还是随机重起一台??

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2013-11-04 22:38 |只看该作者
自己顶一下

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2013-11-05 12:44 |只看该作者
Ding一下  顶一下

论坛徽章:
7
天蝎座
日期:2013-08-16 23:19:32丑牛
日期:2014-01-08 09:20:14寅虎
日期:2014-01-11 11:03:44午马
日期:2014-04-28 11:02:40天秤座
日期:2014-05-16 23:24:24摩羯座
日期:2014-07-20 10:46:04卯兔
日期:2014-08-08 15:21:41
4 [报告]
发表于 2013-11-05 19:10 |只看该作者
不是固定的会重启哪一台,而是心跳检测机制发现某一台节点没有响应,超过超时时间,就会被踢出集群。