一台eva存储有两个loop,现在其中一个loop有一根线有问题,报loop failed,那么在这个有问题的loop里,控制器是不是还可以通过单向的路径去访问盘柜。

即现在假设另外一个好的loop,突然完全断掉,那么控制器是不是可以通过原来有问题的loop去单向访问盘柜?



如图,loop A现在一个DP端口有问题,如果假设loop B完全断掉了,那么控制器是不是还是可以通过单向路径去访问盘柜,而保持存储的正常读写呢?

论坛徽章:
33
荣誉会员
日期:2011-11-23 16:44:17天秤座
日期:2014-08-26 16:18:20天秤座
日期:2014-08-29 10:12:18丑牛
日期:2014-08-29 16:06:45丑牛
日期:2014-09-03 10:28:58射手座
日期:2014-09-03 16:01:17寅虎
日期:2014-09-11 14:24:21天蝎座
日期:2014-09-17 08:33:55IT运维版块每日发帖之星
日期:2016-04-17 06:23:27操作系统版块每日发帖之星
日期:2016-04-18 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2016-04-24 06:20:0015-16赛季CBA联赛之天津
日期:2016-05-06 12:46:59
2 [报告]
发表于 2014-08-05 15:25 |只看该作者
不是太了解 EVA的结构.

看楼主的图, 目测上面两个是控制器, 那如果其中一个DP端口坏了, 其实, 也就是只有一个控制器可以连到 盘柜了吧? 另一个控制器还能看到盘柜么?

论坛徽章:
48
15-16赛季CBA联赛之青岛
日期:2021-01-07 13:41:2315-16赛季CBA联赛之上海
日期:2020-12-01 18:02:0720周年集字徽章-20	
日期:2020-10-28 14:14:2620周年集字徽章-20	
日期:2020-10-28 14:04:3015-16赛季CBA联赛之天津
日期:2020-10-18 22:51:412016猴年福章徽章
日期:2016-02-18 15:30:3415-16赛季CBA联赛之北控
日期:2015-12-22 13:30:48操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-12-07 06:20:00操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-09-04 06:20:002015亚冠之德黑兰石油
日期:2015-08-05 18:46:082015年亚洲杯之巴勒斯坦
日期:2015-04-19 10:42:502015年亚洲杯之巴林
日期:2015-04-09 08:03:23
3 [报告]
发表于 2014-08-06 21:18 |只看该作者
回复 1# zhangyiwei3508

2个loop本来就是冗余用的,一个loop有问题,只能走另外一条好的loop;如果另外一条loop也断掉的话,那应该无法访问数据了。


   