免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
楼主: ren1004
打印 上一主题 下一主题

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!  关闭 [复制链接]

论坛徽章:
1
巨蟹座
日期:2014-02-11 14:21:15
21 [报告]
发表于 2005-07-27 17:21 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

非常专业,如果在应用中,要是有一根线需要重新配置的话,会引起诸多的多米诺效应,也就是说专业是真的,缺 点是没有考虑到以后维护,应该考虑模块化设计

论坛徽章:
0
22 [报告]
发表于 2005-07-27 18:23 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

呵呵,优质工程要是这么好做就好了啊。

不说用的华为和联想的破机器端口密度低等等。

我先挑个刺:那个85的电源好像就不是两路电吧。

论坛徽章:
0
23 [报告]
发表于 2005-07-27 18:43 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

原帖由 "cnadl" 发表:
呵呵,优质工程要是这么好做就好了啊。

不说用的华为和联想的破机器端口密度低等等。

我先挑个刺:那个85的电源好像就不是两路电吧。


我那个是联想防火墙不是交换机,最多可以扩展到8个1000M口,密度还不够???华为48口交换机端口密度还小是怎么的,至于8505上的端口密度那和用户要求有关系!
我的机房2路供电,而且2路电只有1000分之一的可能性同时停电,而且是自动切换,这个你不用担心。就算都停了还有UPS,少说也挺8个小时。

论坛徽章:
0
24 [报告]
发表于 2005-07-27 19:26 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

[quote]原帖由 "ren1004" 发表:


我那个是联想防火墙不是交换机,最多可以扩展到8个1000M口,密度还不够???华为48口交换机端口密度还小是怎么的,至于8505上的端口密度那和用户要求有关系!
我的机房2路供电,而且2路电只有1000分之一的可能

论坛徽章:
0
25 [报告]
发表于 2005-07-27 19:38 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

原帖由 "cnadl" 发表:


hehe,两路电为啥就一个排插啊?

你看一下配电柜就知道了,2路供电,到机柜是一路,保证机柜永远不会停电。2路电在配电柜内自动切换。

论坛徽章:
0
26 [报告]
发表于 2005-07-27 19:48 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

原帖由 "ren1004" 发表:

你看一下配电柜就知道了,2路供电,到机柜是一路,保证机柜永远不会停电。2路电在配电柜内自动切换。


那不就是不合格嘛……配电柜到排插那里是个很大的单点的说

论坛徽章:
0
27 [报告]
发表于 2005-07-27 19:55 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

原帖由 "cnadl" 发表:


那不就是不合格嘛……配电柜到排插那里是个很大的单点的说

那你这么说的话,单点故障故障的地方就多了!停电了,你核心交换机有电有个屁用,用户的电脑都没电了,还有啥用?!这不是电信!可用性要求没那么高,这已经很不错了!不是什么地方都能完美的!这叫缺陷美!哈哈!你懂了吧!

论坛徽章:
0
28 [报告]
发表于 2005-07-27 20:15 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

[quote]原帖由 "ren1004" 发表:

那你这么说的话,单点故障故障的地方就多了!停电了,你核心交换机有电有个屁用,用户的电脑都没电了,还有啥用?!这不是电信!可用性要求没那么高,这已经很不错了!不是什么地方都能完美的!这叫缺陷美!哈哈!

论坛徽章:
0
29 [报告]
发表于 2005-07-27 21:19 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

原帖由 "cnadl" 发表:



呵呵,可以判断到底是停电了还是交换机坏了,我要怎么维修啊。再说了,你机房里也有服务器啊,停电了也会没点吗?

呵呵,一个机柜两路电是对环境起码要求了,偶觉得楼主你这个工程花了那么大力气把所有的线?.........

你可别吹了,我都看见起灰了,哈哈,我说今天外面咋这么大风呢?你把表面功夫做成我这样我看看,累死你!再说了,我这个机房的配电系统是经过电厂N个高工开会讨论过的,你比电厂高工还厉害呀?!

论坛徽章:
0
30 [报告]
发表于 2005-07-27 21:54 |只看该作者

超级优质工程照片-----不看后悔一辈子!!!!!!!!!

原帖由 "ren1004" 发表:

你可别吹了,我都看见起灰了,哈哈,我说今天外面咋这么大风呢?你把表面功夫做成我这样我看看,累死你!再说了,我这个机房的配电系统是经过电厂N个高工开会讨论过的,你比电厂高工还厉害呀?!


我有没有高工厉害不敢说,我就知道从配电柜出两路到机柜绝对要比出一路好。

至于表面功夫,您说对了,我还真做不了这么好……     