大家一定看过那个连载的网络医院了吧,很精彩,也非常典型,其实有很多正在运行中的网络,有很多都有类似的问题,也许还没有引起大家的注意,因为有很多信号,衰减,串绕这样的故障,没有专业设备,只依据经验是很难搞定的,而且还费时费力,有时候还要浪费银子,比如下边这个案例:
故障与测试:
北京,某银行网络中心,由于很多用户抱怨网络应用的响应很慢,经过检查确认是服务器速度已经跟不上用户的需求,因此购买了一个新的高性能服务器来替换原有的旧的服务器。
奇怪的是,在更换了服务器以后网络的用户并没有感觉到和以前一样,有时还不如以前的速度快。网络管理人员反复检查了服务器的各种设置,软件的设置,电缆的连接等。始终找不到故障所在。
根据用户的故障描述,安恒的工程师建议用户先使用网络万用表对问题比较明显的站点进行现场测试,工程师将NT-IL(在线型网络万用表)串接在交换机和服务器之间后,经过数秒钟的测试测试仪显示服务器和交换机之间的速度一边是100M半双工的连接另一边的连接为100M全双工的连接)。
网络管理人员自始至终也没有怀疑到交换机上的端口连接设置居然是一个半双工的模式。这种连接不匹配的问题会在网络中产生大量的碰撞错误和Bad FCS错误,从而导致交换机和服务器之间的连接速度还不如以前。尽管服务器的性能已经提高,但是远不能补偿由于连接速度带来的损失。更换了服务器的网卡后,速度明显提升,数月没有解决的问题几分钟就解决了。
在线型网络万用表串联在网卡和交换机(HUB)之间可以告知两侧的速度,电平,工作方式(全双工或半双工)等多种信息。
后来结果如何,大家可想而知,此类案例非常多,大家可以上这个网址查看,www.anheng.com。有网络疑难问题的XDJM可以联系我,大家可以多沟通,多交流,当然,如果贵公司需要购买此类设备的话,也可以联系我。