SUN T3系列阵列的电池更换方法
T3有两个电源通过外接电流供电。每个电源的内部都接有一个电池供应急之用。一旦外部停电,则改由电池供电。这可以使T3 在机房停电的情况下不间断工作,避免了数据的丢失。
在T3的后面板上,我们可以发现一些接口和指示灯。在中间位置有光纤接口,右下方有普通网口(10M/100M自适应)与COM口。T3的两个电源也插在这里,我们会在电源线接口的上方发现电源的开关,在开关的旁边有两个指示灯,一个针对电源,一个针对电池。电源指示灯通电状态下为绿色常亮,外接电流中断情况下为红色。电池指示灯在充电情况下为绿色闪烁,正常为绿色常亮,损坏或过期情况下为红色闪烁(此时就需要更换电池)。
基础知识介绍完毕,下面我来讲解更换步骤。在操作时,我们应该按照如下顺序操作: 一.登陆到T3查看电池状态。 二.更换电池。 三。 将电池使用时间清零。
执行第一步,登陆T3. 登陆成功后,环境变量将变成 <:/:>;
1. SUN.Solaris工作站使用网线或光纤连接T3.
# telnet T3的IP
要求身份验证login: root
输入T3的密码: password:
2. SUN Solaris 工作站使用串口线连接.工作站用串口B,T3用COM口.
# tip hardwire 不需身份验证.
3. 普通PC---windows 用串口线连接T3。
使用windows自带的超级终端连接,需要身份验证。
4. 普通PC ---windows 用网线连接T3 .
使用telnet IP 连接,需身份验证。
在连接成功后,我们将发现环境变量会变成 <:/:>;
先看一下电池的状态, <:/:>; fru stat
会出现T3的状态列表,看最后 POWER那一栏 会显示T3电源的信息
u1pcu1 与 u1pcu2 是T3 的两个电源 , 大家看右边的 BATTERY 那一列显示的是电池的信息,没装电池是missing 没电了是 fault 正常是 normal
通常情况下,我们一看是 normal 但 电池指示灯却闪红灯 ,很明显是电池过期了。
我们再看一下电池已经用了多久 <:/:>; id read u1pcu1
<:/:>; id read u1pcu2
会出现关于电池的状态信息.
Battery life used: 799days 11 hours 这一行显示的是电池使用了多少时间。在这一行下面显示的是预设的电池报警时间,通常为两年多一点为 790 days .也就是说电池的使用时间过了790天就报警电池指示灯变为红色闪烁。
接下来执行第二步,安装电池。
这一步没什么悬念,但得讲究点技巧。先将第一块电源断电,拔出,换电池,装回,通电。再用同样的方法搞第二块电源。(在往外拔电源的时候,我们要使用一个小工具,类似‘回别钩’)
最后执行第三步,将电池使用时间清零。命令如下:
<:/:>; .bat -n u1pcu1
<:/:>; .id write busage u1pcu1 0
<:/:>; .bat -n u1pcu2
<:/:>; .id write busage u1pcu2 0
这时,电池开始充电,指示灯为绿色频闪,2--3 天后恢复正常。
如果电池没坏,只是过期的话,可以不换新电池,将电池使用时间清零,电池指示灯会立刻从红色闪烁变为绿色常亮.但,此时电池的质量不能保证.(SUN说电池的质量只能保证两年,不是太穷的话就换了吧)
此文为我仓促之下所写,错误再所难免,希望高人指正.
我还有一个小疑问,就是预设的电池使用时限790天是 SUN 设的吗?如果不是,在T3 上用哪个命令更改呢??
敬等回复. |
|