目前本单位新增两台ES40,现需要安装ES40场地的权威资料,即由HP或原COMPAQ公布的资料或者说是场地要求,如温度、湿度、电源、洁净度等。不知哪位大侠有此资料。谢谢!

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2003-05-08 22:53 |只看该作者

需要一些小型机的机房环境资料

我有,怎么联系啊?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2003-05-12 09:23 |只看该作者

需要一些小型机的机房环境资料

不知可否在帖子上简单的介绍一下!谢谢!
cli 该用户已被删除
4 [报告]
发表于 2003-05-12 11:17 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2003-05-13 11:12 |只看该作者

需要一些小型机的机房环境资料

It's very useful.
Thanks.

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2003-05-13 16:43 |只看该作者

需要一些小型机的机房环境资料

UP

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2003-05-13 16:43 |只看该作者

需要一些小型机的机房环境资料

UP

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2003-05-15 16:27 |只看该作者

需要一些小型机的机房环境资料

前辈辛苦了!   

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2003-05-21 12:04 |只看该作者

需要一些小型机的机房环境资料

环境
温度        运行*
塔式、基座、机柜式
非运行
磁盘阵列(60天)
变化率       
10-35摄氏度
未测试
40-66摄氏度
11摄氏度/小时
相对湿度        运行
非运行
磁盘阵列(60天)
变化率        20        80%
20        80%
10        95%
20%每小时
最大湿球温度        运行
磁盘阵列(60天)        28摄氏度
46摄氏度
最小露点温度        运行
磁盘阵列(60天)        2摄氏度
未测试
散热        最小
与配置有关        最大
4800W,16392 BTU/小时
空气流动和质量

高度        流入位置
流出位置
粒子大小
运行
非运行        前部
后部、听部
N/A
3037m
12192m
声音:ISO 9296和ISO 7779标准规定值
声音
非运行
运行        Lwad3 B
6.6
6.6        Lpam5 dBA
48
48
频率
        运行
非运行        10-500 Hz.1G peak
1.03 Grms 5-300 Hz



电力——通用电源,自动调节,100/240 Vac

正常电压(Vac)
电压变动范围
(Vac)(恒温)
电源相数
正常频率
频率范围
RMS电流(最大运行状态)
正常电压(Vac)
每电源线        200-240

180-250

单相
50/60
49-51/59-61


220-240
16A


电源线
数量        长度        类型
2        330cm        不可移动 IEC309

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2003-05-21 13:04 |只看该作者

需要一些小型机的机房环境资料

精品
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP