免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 1876 | 回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[故障求助] 520黄灯怎么就熄了? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2005-12-26 17:16 |只看该作者 |倒序浏览
装了台520的AIX,结果亮黄灯.原因是冷却系统故障.diag试了也不管用,来了个工程师,用笔记本接机器,机器未开机,折腾了几下,好了,可我没有学会.说是客户端操作.谁做过这样的教教我吧.客户端是什么呢?我以为他的电脑里是什么专门修复的工具呢?是吗?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2005-12-29 15:46 |只看该作者
/usr/lpp/diagnostics/bin/usysfault -s normal

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2005-12-29 17:18 |只看该作者
是清除了错误日志吧!

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2005-12-29 18:21 |只看该作者

回复 3楼 lenky 的帖子

发表于: 2005-12-29 17:18    主题:   [引用]  [投诉] [快速回复]  


--------------------------------------------------------------------------------

是清除了错误日志吧

不是的,清除错误日志后不管用,是从客户端做了些操作就OK了.

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2005-12-30 21:51 |只看该作者
工程师没留名片?打他电话问阿

论坛徽章:
1
荣誉会员
日期:2011-11-23 16:44:17
6 [报告]
发表于 2005-12-31 10:15 |只看该作者
骗你呢吧。。。故意装深沉呢

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2005-12-31 13:58 |只看该作者

如下:

用你的本本普通网线连上HMC1(2也行),打开https://192.168.2.147(你的网段也设好),就可以了.出来的界面登录名密码都是admin.进去了再说.下面的界面我忘了

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2005-12-31 22:25 |只看该作者
原帖由 xiaohaijun 于 2005-12-31 13:58 发表
用你的本本普通网线连上HMC1(2也行),打开https://192.168.2.147(你的网段也设好),就可以了.出来的界面登录名密码都是admin.进去了再说.下面的界面我忘了


我来接上:
点击System Configuration ->System Indicator ->System Attention Indicator
点击Turn off the system attention indicator

过几秒钟就OK了。

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2006-01-01 21:55 |只看该作者

没错

我前几天刚学的,是在550上