- 论坛徽章:
- 0
|
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
IDENTIFIER: D5385D18
Date/Time: Thu Mar 9 07:31:15 BEIS
Sequence Number: 729
Machine Id: 0056A67D4C00
Node Id: hrip_mz
Class: H
Type: TEMP
Resource Name: hdisk6
Resource Class: disk
Resource Type: array
Location: U0.1-P2-I5/Q1-W200500A0B
Description
ARRAY OPERATION ERROR
Probable Causes
ARRAY DASD MEDIA
ARRAY DASD DEVICE
Failure Causes
DASD MEDIA
DISK DRIVE
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
SENSE DATA
0600 0A0A 2D10 1004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 63DC 0200 0300 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000
刚才看了以前的有些帖子但是发现和我的不是同一个问题,我的错误location最后锁定在第五个槽位的光纤卡上,但是我从fastTSM软件里面看不到任何的错误,因此我觉得不是FAStT的问题.
昨天刚升级了操作系统的补丁到52-06,看了看rdac的补丁也都到了06的级别,FAStTfirmare也是0612以上了,光纤卡的微码在HS190*2也没够新了.但是现在hacmp环境中的两个主机一直都在报array operation error的T,H错误.不知道是什么问题.我现在已经没有什么方法了,希望大虾有识之士能够帮助,如果解决了问题,我会把这次的事情好好整理一下,供大家参考的.