发表于 2006-12-23 23:54 |只看该作者 |倒序浏览
笔者所在的计算机房没有安装专业的精密空调,一般情况下工作时间采用中央空调进行温度调节,其他时间采用普通的家用空调进行降温。由于这台空调器停电后不能自动启动,经常出现早晨上班时打开机房,里面是热浪滚滚,摸摸设备而是热得烫手……更有甚者,有一次将一块服务器的硬盘也烧坏了(还好是保修期内,硬件是换了,可里面的数据——只能自已恢复了!)我的一个朋友也有过这样的情况:他比我还要惨一些,烧的是一块SUN小型机的CPU!
    为了解决机房温度监控的问题,我咨询了专业的机房集成商,好家伙,一套专业的机房设备监控系统要好5-7万,当然功能也全……
     我们单位连精密空调都没有买,所以更不可能安装这套专用系统了,监控温度只能自已想办法了。
我读书时对单片机感过兴趣,所以设想采用如下的方案:
    也就是说,通过多个温度探头(可以考虑每个机柜一个)将温度数据采集到单片机,单片处理后,将数据通过串口或tcp/ip协议发送到一台监控主机,监控主机分析采集到的数据,根据设定进行处理,如定时发送邮件/短信到管理员,在超限时发声报警/发送邮件/发送短信。

    也许你也有类似的需要,请提出你的想法。

    进展情况:
           2006-12-10:单片机部分软件调试完成,已能显示一路温度值,并可通过232上传。
        2006-12-5:购买51仿真器和实验板,采用C51编程。
        2006-12-1:进行单片机选型,初步定为805系列,IO接口多,价格便宜。

[ 本帖最后由 dbh 于 2006-12-24 09:14 编辑 ]

aes.GIF (3.45 KB, 下载次数: 67)

方案构思

方案构思

论坛徽章:
6
2015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:48:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-06-11 22:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-23 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-10-24 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-12-24 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2016-04-15 06:20:00
2 [报告]
发表于 2006-12-25 11:48 |只看该作者
建议下次更换空调时找一台能自动开机的空调,我以前用过的海尔有的就支持来电自动开机,还可以通过RS232口进行控制。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-12-25 14:08 |只看该作者
能查一下具体的型号吗?如果能接串口,一定是最好了!我想做这个小设备的目的就是随时测量环境的温度。如果扩大一下应用,还可以放在弱电井里。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-12-25 16:16 |只看该作者
外包,主机托管,正解!

论坛徽章:
6
2015年迎新春徽章
发表于 2006-12-25 22:18 |只看该作者
原帖由 dbh 于 2006-12-25 14:08 发表
能查一下具体的型号吗?如果能接串口,一定是最好了!我想做这个小设备的目的就是随时测量环境的温度。如果扩大一下应用,还可以放在弱电井里。

五六年前的事了,记不清楚了!你可以向海尔咨询一下,现在条件好了,换了海洛斯的专用空调,但就像你说的集中监控费用太高了,所以自己利用MODBUS写了个程序,用来读取空调运行情况,虽然不能进行控制,但基本上够用了。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-12-27 09:08 |只看该作者
1. 温度传感器可以用Maxim的DS18b20,测温准确,体积小巧(和三极管封装一样)
2. 可以不用监控主机,用个强一点的单片机,比如MSP430或低档的arm7,搞一个精简的tcp/ip协议栈进去,直接就可以通过网络访问单片机
3. 加个GSM模块就可以实现短信功能,比如西门子的TC35

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2006-12-28 12:54 |只看该作者
不必要改造串口 或者发邮件 段信息之类的。  只要用单片机替换空调原来的控制系统。参考原来空调的控制原理,只不过增加来电自动恢复功能就好了。

论坛徽章:
5
IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-06 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-10 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-23 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-24 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-11-12 06:20:00
8 [报告]
发表于 2006-12-29 14:57 |只看该作者
这样不好,万一管理员疏忽了邮件呢.
这样做,把单片连到空调控制上.
1  如果空调因为电的问题关机,就自动打开.
2  如果温度过高或过低,就自动调节温度.
3  如果空调出现故障能自动报警.

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2006-12-29 18:42 |只看该作者
谢谢各位的意见,我个人认为改造原空调的难度较大,相对实用的方式可以是:
1。直接发短信,全人工处理;
2。能够发出启动空调的红外信号,一定温度时启动空调,温度继续升高后短信报警。(通过单片机发送红外信号应容易实现)

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2006-12-30 14:42 |只看该作者
sensors 不是可以吗?