免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 13485 | 回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[教育] 机房建设要求概述 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-02-08 04:10 |只看该作者 |倒序浏览
转贴至 http://www.it.com.cn/f/network/055/18/114729.htm
整体构成:
  
  一个全面的机房建设应包括以下几个方面:

  1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统
  4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统

  简要描述如下:
  
  机房装修
  
  1、 一般规定
  计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。

  室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。

  在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

  机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,然后对缝隙必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时,其环境条件应符合材料说明书的规定。

  装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料,尽量选择难燃、阻燃材料,否则应尽可能涂防火涂料。
  
  2、吊顶

  计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。

  按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。

  吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看 应布局合理、美观、不显凌乱。

  吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。
  固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。
  用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。
  螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm,均匀布置。
  螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。
  保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作。
  活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。
  安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清楚顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。
  
  3、隔断墙

  无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,不不平的视觉效果。
  石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。
  竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。
  有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。
  安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。
  当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,均布置,其他要求同2。

  有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平等铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定。
  隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上,每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。
  安装在隔断墙上的设备和电气装置固定在龙骨上。墙板不得受力。
  隔断墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上,并按设计要求对其缝隙进行密封。
  
  4、铝合金门窗和隔断

  铝合金门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求,安装应牢固、平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm。
  门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活。
  施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施。
  安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应牢固严密。
  
  5、活动地板

  计算机房用活动地板应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。
  活动地板的理想高度在18-24英寸(46-61cm)之间。
  活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。
  建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂。
  现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。
  活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度,平整、牢固。
  活动地板铺设过程中应随时调整水平。遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。
  在活动地板上搬运、安装设备时应对地板表面采取防护措施。铺设完成后,做好防静电接地。
电气系统
  
  1、供配电系统 数据中心供配电系统应为380V/200V、50HZ,计算机供电质量达到A级。

  2、供配电方式为双路供电系统加UPS电源及柴油发电机设备,并对空调系统和其他用电设备单独供电,以避免了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包含如下方面:

  服务器功率
  单台服务器功率 ╳ 服务器台数 = 总功率
  UPS总功率:
  一般采用n+1备份方案,亦即并联UPS台数多加壹台,以防止某一台机组出现故障。
  目前UPS效率均在90%以上,故按照服务器总功率可以计算出UPS的总KVA数。
  工作区恒温恒湿精密空调负荷:
  工作区面积╳200~250 kcal/hr /m2 = 总的空调所需制冷量
  按上述数据即可确定精密空调的数量,同时亦可确定空调所耗费电功率。
  办公区空调、照明等负荷
  其它用负荷
  由上可以计算出一个数据中心机房所需的用电负荷总功率。
  
  3、 电源分类

  一类电源为UPS供电电源,由电源互投柜引至墙面配电箱,分路送到活动地板下插座,再经插座分接计算机电源处,电缆用阻燃电缆,穿金属线槽钢管敷设。

  二类电源为市电供电电源,由电源互投柜分别送至空调、照明配电箱和插座配电箱,再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆,照明支路用塑铜线,穿金属线槽及钢管敷设。

  三类电源为柴油发电机组,是作为特别重要负荷的应急电源,应满足的运行方式为:正常情况下,柴油发电机组应始终处于准备发动状态,当两路市电均终断时,机组应立即启动,并具备带100%负荷的能力。任一市电恢复时,机组应能自动退出运行并延时停机,恢复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定,因为有的负荷需要很大的启动功率,如空调电动机,这就需要合理选择发电机组容量,以避免过大的启动电压降,一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。
  
  4、配电柜

  配电箱、柜应有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。
  配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。
  配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。
  
  5、插座

  机房内用电插座分为两大类,即UPS插座和市电插座。机房各工作间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。
  
  6、电缆(电线)

  电缆(电线)在铺设时应该平直,电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。
  不同规格的电缆(电线)在铺设时要有不同的固定距离间隔。
  电缆(电线)在铺设施工中弯曲半径按厂家和当地供电部门的标准施工。
  铺设电缆时要有留有适当的余度。
  地板下的电缆穿钢管或在金属线槽里铺设。
  
  7、照明

  机房照明按"电子计算机机房设计规范"规定。
  照明灯具采用嵌入式安装。事故照明用备用电源自投自复配电箱,市电与UPS电源自动切换。
  灯具内部配线采用多股铜芯导线,灯具的软线两端接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝接触良好。灯具的接地线或接零线,必须用灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。
  在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上,并与吊顶金属明龙骨平行。
  在机房内所有照明线都必须穿钢管或者金属软管并留有余量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳。
  
  8、接地系统

  依据国标GB50169-92电气安装,接地施工及验收规范。计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰,采用T50x0.35铜网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行并要求其接地电阻1Ω。机房抗静电接地与保护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地,能使地板产生的静电电荷迅速入地。
  
  9、防雷

  为防止机房设备的损坏和数据的丢失,机房防雷尤其重要。按国家建筑物防雷设计规范,本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。防雷接地电阻要求小于10Ω。
  
  10、空调系统

  根据GB2887-82计算机场地技术要求,按A级设计,温度T=23℃±2℃,相对湿度=55%±5%,夏季取上限,冬季取下限。
  气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理。
门禁系统
  
  门禁管理系统的主要目的是保证重要区域设备和资料的安全,便于人员的合理流动,对进入这些重要区域的人员实行各种方式的门禁管理,以便限制人员随意进出。
  卡片最好采用现在流行的感应式卡片。
  卡出入系统首先应具有权限设置的功能,即每张卡可进出的时间、可进出哪道门,不同的卡片持有者应有不同的权限。
  每次有效的进入都应存档或统计。
  应有完善的密码系统,即对系统的更改,不同的操作者应有不同的权限。
  电锁应采用安全可靠的产品,有电闭锁或无电闭锁根据用户要求可调。
  紧急情况下或电锁出现故障的情况下应有应急钥匙可将门打开。
  门禁系统最好采用计算机控制系统。
  全套系统最好有备用电源。
  
  监控系统
  
  1、 监控布点机房中有大量的服务器及机柜、机架。由于这些机柜及机架一般比较高,所以监控的死角比较多,因此在电视监控布点时主要考虑各个出入口,每一排机柜之间安装摄象机。如果在各出入口的空间比较大,可考虑采用带变焦的摄象机,在每一排的机柜之间,根据监视距离,配定焦摄象机即可。如果机房有多个房间的话,可考虑在UPS房和控制机房内安装摄象机。
  2、 产品选型及技术要求
  电视监控系统图像信号应满足图像信号技术指标表中的要求

  复合视频信号幅度:(1±0.3)V(峰-峰)
  黑白电视水平清晰度:>=350TVL
  彩色电视水平清晰度:>=270TVL
  黑白电视灰度等级:>=8
  信噪比:>=38

  一般情况下,定焦摄象机在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配置防护罩,在光照稳定光源充足的地方,用固定光圈镜头可降低成本。

  图像信号应保持24小时录像,录像方式可采用硬盘录像,也可采用传统的录像系统。闭路电视控制系统最好有视频动态报警功能。同时如果具有视频远程传输功能,即通过Internet、ISDN、局域网或电话线将监视信号传输到远程客户指定的地方,在使用时将会更加方便。

  在安装闭路电视的同时,也可考虑在重要的机房档案库安装防盗报警系统以加强防范手段。
  
  消防系统
  
  1、 方案依据
  《高层建筑防火设计规范》GBJ45-82
  《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88
  2、 消防自动报警及控制系统的组成
  消防控制中心包括智能火灾报警控制主机,用于集中报警及控制。
  消防控制中心外围报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和气瓶等。上述设备位于各楼层现场和端子箱内。
门禁系统
  
[ 本帖最后由 justcustom 于 2007-2-8 04:24 编辑 ]

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-02-08 04:20 |只看该作者
我关心实验机房。。。。。特别像卫生(自洁。防污。。。:em12:)、人生安生、设备防盗。。。系统统一管理。。。器材安放。。。人体工程学。。。人性化设计。。。环境设施选材(桌椅。。烟灰缸。。垃圾桶。。。。。。。。。)
。。希望有经验的前辈。。。讲授下相关知识。心得。。 或案例。。。。。。。。。

[ 本帖最后由 justcustom 于 2007-2-8 04:23 编辑 ]

论坛徽章:
2
综合交流区版块每日发帖之星
日期:2015-08-06 06:20:00每日论坛发贴之星
日期:2015-08-06 06:20:00
3 [报告]
发表于 2007-02-08 13:54 |只看该作者
学习了。
没想到机房的建设有这么严格的要求。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2007-02-08 16:16 |只看该作者
可以和裝修房子一比。

论坛徽章:
2
丑牛
日期:2013-09-29 09:47:222015七夕节徽章
日期:2015-08-21 11:06:17
5 [报告]
发表于 2007-02-08 18:18 |只看该作者
原帖由 caoshangfei 于 2007-2-8 16:16 发表
可以和裝修房子一比。

有过之而无不及

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2007-03-31 09:43 |只看该作者
费用如何?接地、防雷方面的。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2007-08-13 23:44 |只看该作者
学习. 大学机房一般才这个档次
中学很少有. 尤其是农村中学 哈哈

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2007-09-06 15:45 |只看该作者
也来顶顶...............

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2009-07-31 13:35 |只看该作者

机房建设-济南恒森电子

机房工程一般包括以下几个方面:

  综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。

抗静电地板铺设

  机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连 接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内, 由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。

  活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等)。若活动地板下空间作为机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理(如Durkflex等),保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。

棚顶墙体装修

  机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属铝天花,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。

  机房内墙装修的目的的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。

隔断装修

  为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。争对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。

  机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。  

UPS不间断电源

  计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为"设备供配电系统",其 供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称 为"辅助供配电系统",其供电由市电直接供电。

  机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

  机房供配电系统是机房安全运行动力保证,机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理。

  机房一般采用市电、发电机双回路供电,发电机作为主要的后备动力电源,运行成本较低。

空调系统

  机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。

  机房空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,宜采用恒温恒湿精密空调系统。

新排风系统

  机房新排风系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。

  机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局。其风量根据空调送风量大小而定。  

接地系统

  机房接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。

在机房接地时应注意两点:

  1、信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。

  2、灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。机房接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。

防雷系统

  机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成  ;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。

监控系统

  机房CCTV监控系统的规模不大,但是它是建立机房安全防范机制不可缺少的环节。它能24小时监视并记录下机房内发生的任何事件。  

门禁系统

  机房门禁系统多采用非接触式智能IC卡综合管理系统。该系统可灵活、方便地规定进入机房的人员、时间、权限,防止人为因素造成的破坏,保证机房的安全。

漏水检测系统

  机房的水害来源主要有:机房顶棚屋面漏水;机房地面由于上下水管道堵塞造成漏水;空调系统排水管设计不当或损坏漏水;空调系统保温不好形成冷凝水。机房水患 影响机房设备的正常运行甚至造成机房运行瘫痪。因此,机房漏水检测是机房建设和日常运行管理的重要内容之一。除施工时对水害重点注意外,还应安装漏水检测系统。

  目前,机房最常用英国ANDEL(安渡)公司FLOODLINE漏水检测系统。

  ANDEL FLOODLINE 系列产品,几乎在所有的建筑物都可应用上,不管是小型化的建筑单元,还是综合性的庞大复杂的建筑群。

  FLOODLINE 系列产品可以很灵活方便的与外接侦测器连接,满足不同买家的实际需要,系统安全、可靠、容易安装及使用。近几年来, FLOODLINE 系统系列已覆盖了如下应用领域:计算机房、图书馆、档案馆、手术室、医院、政府部门、电信中心、大厦管理处、学术研究机构等等。

机房环境及动力设备监控系统

  随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS  电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。

  机房环境及动力设备监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电 的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全 运营提供有力的保证。

消防系统

  机房应设气体灭系统,气瓶间宜设在机房外,为管网式结构,在天花顶上设置喷嘴,火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。

  机房消防系统应采用气体消防系统,常用气体为七氟丙烷和SDE两种气体。

屏蔽系统

  机房屏蔽主要防止各种电磁干扰对机房设备和信号的损伤,常见的有两种类型:金属网状屏蔽和金属板式屏蔽。依据机房对屏蔽效果的要求大小不同,屏蔽的频率频段的高低不同,对屏蔽系统的材质和施工方法进行选择,各项指标要求应严格按照国家《规范》标准执行。

[ 本帖最后由 lsstarboy 于 2009-8-1 12:01 编辑 ]

图片1.jpg (107.14 KB, 下载次数: 42)

图片1.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP