免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 1964 | 回复: 7
打印 上一主题 下一主题

请教,4800加电后,前面板电源指示灯不亮[已解决,我犯低级错误了] [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-06-26 17:41 |只看该作者 |倒序浏览
恩,后面的两块控制板是亮的,整机前面板的等没有亮,可以通过控制口telnet进去,我进去后执行

poweron all

结果提示

/N0/SB2: cannot be powered on/off without grid power.
/N0/SB4: cannot be powered on/off without grid power.
/N0/IB6: cannot be powered on/off without grid power.
/N0/IB8: cannot be powered on/off without grid power.

这个可能是由于什么原因导致的呢????

[ 本帖最后由 skylove 于 2007-6-26 19:01 编辑 ]

论坛徽章:
2
双鱼座
日期:2014-02-23 12:10:03操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-12-17 06:20:00
2 [报告]
发表于 2007-06-26 18:06 |只看该作者
F4800开机加电:
F4800服务器开机加电应严格按照下列步骤进行:

A、        将F4800机柜后部最下方的RTS上的电源开关打开,此时,机柜前方的液晶显示屏加电,当显示屏出现服务器的ID号时,RTS自检完毕。

B、        将F4800机柜前面左上方的钥匙开关拧至“开”的位置,此时,整体机柜加电。


C、        将F4800服务器后面的3个电源开关打开,此时,服务器系统控制板开始自检,2分钟后,用户可以通过登录系统控制板上的从串口可以进入F4800的控制平台,启动相应的域。

2、在F4800控制平台上启动域:
       
        在F4800中,系统提供一个控制平台,用于对服务器进行硬件域的划分、域的加电启动/关闭等操作,系统管理员可以通过控制板上的串口连接到控制平台

A、        通过串口(或telnet)登录到F4800服务器的主控制板:
                系统将出现下列提示:

System Controller ‘F4800-1’:

Type 0 for Platform Shell
Type 1 for domain A
Type 2 for domain B
Type 3 for domain C
Type 4 for domain D

Input:


B、        键入0后回车,进入系统的控制平台,出现如下提示符:
sf4800-1-sc0:SC>
          
                如果是加电启动,则在提示符下键入如下命令:
                F4800-1:SC> poweron all
                如果操作系统已经运行,请跳过此步骤。

C、        键入如下命令进入A域,启动A域或进入操作系统:
                F4800-1:SC> console a
               
                如果是加电启动,则进入域管理平台,出现域管理提示符:
                F4800-1:A>
                键入下列命令,域加电启动,并引导操作系统:
                F4800-1:A>
                F4800-1:A> setkeyswtich on

                如果操作系统已经启动,则会直接进入操作系统。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-06-26 18:21 |只看该作者
我就是按照这样做的

结果就是在

如果是加电启动,则在提示符下键入如下命令:
                F4800-1:SC> poweron all

这里执行后,出现了首帖里的

这台机器一直是我在管理,关机/启动的顺序偶一直都是依照执行的。

论坛徽章:
2
双鱼座
日期:2014-02-23 12:10:03操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-12-17 06:20:00
4 [报告]
发表于 2007-06-26 18:23 |只看该作者
看看电源模块的状态灯。。。。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2007-06-26 18:34 |只看该作者
原帖由 东方蜘蛛 于 2007-6-26 18:23 发表
看看电源模块的状态灯。。。。


全部不亮。。。 但是 远程控制那里的灯又是亮着的?

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2007-06-26 18:49 |只看该作者
A、        将F4800机柜后部最下方的RTS上的电源开关打开,此时,机柜前方的液晶显示屏加电,当显示屏出现服务器的ID号时,RTS自检完毕。

B、        将F4800机柜前面左上方的钥匙开关拧至“开”的位置,此时,整体机柜加电。



是这样的,我们这台  f4800,后面没有单独的 rts 电源,前面面板上唯一的2个钥匙开关是开启前面板的物理固定开关(无关电源)。。。后面就三个电源开关呢~~~

刚才sun的工程师先生已经联络偶了,大概明天下午他会帮着远程连接,到时候有了结论我上来结帖~~~ 谢谢东方蜘蛛大哥的热心指导呢

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2007-06-26 18:59 |只看该作者
问题解决了,是我自己白痴。。。没在sc下执行poweron all,直接切到domain a下去执行的结果。。。昨天喝酒太多,今天一天都是晕乎乎的~~~~

我日,鄙视自己一下,按照自己写的手册都能出低级错误~~~

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2007-06-27 10:51 |只看该作者
原帖由 skylove 于 2007-6-26 18:59 发表
问题解决了,是我自己白痴。。。没在sc下执行poweron all,直接切到domain a下去执行的结果。。。昨天喝酒太多,今天一天都是晕乎乎的~~~~

我日,鄙视自己一下,按照自己写的手册都能出低级错误~~~



好酒多,好喝酒的人多,成都就是好。