机器现在工作,系统日志清完后每次还会出现下面错误:

BFE4C025   0911122207 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BE0A03E5   0911122107 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM
BE0A03E5   0911122007 P H sysplanar0     ENVIRONMENTAL PROBLEM

错误日志每次都显示这个信息,不知道是怎么回事?这三个代码主要表示什么意思?"具体是哪方面的问题"?

请各位高手详细指点一下,机器现在能正常用.机房环境也很好.只是现在机器有问题很着急啊!非常感谢!

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-09-14 10:57 |只看该作者
详细信息呢?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-09-14 15:47 |只看该作者

回复 #1 noblexu 的帖子

这些报错信息,多数因为系统电源或风扇异常引起的。但就这三条不足以判断电源或者风扇故障或者已经实效(failed)。

很可能是电源不稳定造成传感器变动,导致系统认为电源或者风扇有问题。

因此,最好的方法:1.  做系统硬件诊断,以确诊是否有故障部件。
                  2.  检测供电系统。较差的UPS经常会引起系统报这些信息的。

[ 本帖最后由 FrankGongQin 于 2007-9-14 16:00 编辑 ]