ChinaUnix.net
相关文章推荐:

ipmi sensor

[color="#cc0033"]ipmi为智能型平台管理接口(Intelligent Platform Management Interface)的缩写。其定义了一个标准化、以讯息为基础的接口,让使用者能够轻松地管理庞大数量的服务器。同时也定义标准化的纪录,以描述平台管理装置和其特微征。 ipmi针对大量监控、控制和自动回复服务器的作业,提供了智能型的管理方式。...

by atyu30 - BSD文档中心 - 2007-10-16 01:03:18 阅读(1433) 回复(0)

相关讨论

我的服务器有BMC,把BMC的IP设定后可以正常控制服务器,但就是不能跟系统的IP设置成一样的,若设成一样的后,服务器的正常网络就不能通了,请问这个问题怎么解决? 我需要把IP设置成一样的才行。 比如说我设置的channel 1,它的MAC地址必需与eth0的不一样才行,设不了一样的,这样的话一个网卡对应两个MAC,数据报来了之后不知道应该走哪里?所以网才不通了。 有没有一种机制可以解决这个问题? 谢谢!

by yhniejun - 服务器及硬件技术 - 2007-11-20 10:41:41 阅读(2205) 回复(1)

目前很多服务器都可以支持ipmi,并且利用ipmi TOOL进行管理 请问谁利用过 指定的接口,自己开发过类似于ipmi TOOL的工具监控软件? 或者哪里可以找到指定界面接口的定义文档,目前我找了很多,都是对寄存器的 谢谢

by luckmonkey - 系统管理 - 2006-11-17 09:41:42 阅读(1186) 回复(3)

请联系[email]brucezhou@139.com[/email]

by brucechou - IT职业生涯 - 2009-01-20 16:12:10 阅读(1514) 回复(1)

最近半个月一直在弄ipmi,现在大概了解了一些,把自己最近的工作给总结了一下,发出来给大家看一下,如果有什么错误或者建议,希望大家给我发信: [email]xuegangyang@eyou.com[/email],同时希望大家能够和我一起讨论,一起进步。 ipmi介绍 智能平台管理界面(ipmi,Intelligent Platform Management Interface)是管理基于 Intel® 结构的企业系统中所使用的外围设备采用的一种工业标准,用户可以利用ipmi监视服务器的物理...

by ftomorrow - 系统管理 - 2006-09-05 11:31:34 阅读(4914) 回复(5)

Sun Fire V240无法启动,只能到ALOM模式。有几个SC ALERT, SC Alert: VOLTAGE_sensor @ MB.P0.V_CORE has exceeded low warning threshold. SC Alert: VOLTAGE_sensor @ MB.P1.V_CORE has exceeded low warning threshold. SC Alert: VOLTAGE_sensor @ MB.V_VTT has exceeded low warning threshold. SC Alert: VOLTAGE_sensor @ MB.V_VCCTM has exceeded low warning threshold. SC Alert: VOLTAGE_sensor @ MB.V_+2V5 has exce...

by dostoevsky - Solaris - 2006-08-02 12:53:20 阅读(2296) 回复(5)
by beansprouts1981 - 数据安全 - 2003-11-11 09:46:36 阅读(2026) 回复(0)

ipmi的介绍此处省略... ipmi能够不依赖服务器的CPU,内存,存储,电源等独立工作,是一种廉价远程管理方案 以一台未安装OS的DELL PE2950 (ipmi v2.0)为实验机器 (这里就不讨论ipmi的本地应用了),LAN内分别在WINDOWS(XP)平台和LINUX平台通过ipmi对2950进行管理 DELL 2950 BMC的设置 : ipmi OVER LAN --> ON ipmi LAN CHANNEL --> 填入IP地址,可以和该服务器操作系统...

by 剑次狼 - 网络技术文档中心 - 2009-01-20 16:11:26 阅读(9014) 回复(1)

事件类型: 错误 事件来源: Service Control Manager 事件种类: 无 事件 ID: 7023 日期: 2008-05-12 事件: 15:41:01 用户: N/A 计算机: xxx 描述: IBM Automatic Server Restart Service for ipmi 服务因下列错误而停止: %%3758161922 有关更多信息,请参阅在 http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp 的帮助和支持中心。 事件类型: 错误 事件来源: Service Control Manager 事件种类: 无 事件 ID: 7000 日期: 2008-05-1...

by 021vibaby - 服务器及硬件技术 - 2009-07-03 00:46:19 阅读(6119) 回复(6)

ipmi跟KVM Over IP 具体有哪些差别 ipmi 是否可以做到类似远端桌面跟pcanywhere的远端控制功能 是否有能够远端安装OS

by liu0130 - 服务器及硬件技术 - 2008-05-06 12:58:43 阅读(10109) 回复(5)

在sc下,执行poweron启动机器,自检报错,信息如下: SC Alert: VOLTAGE_sensor @ MB.P1.V_CORE has exceeded low soft shutdown threshold SC Alert: Host System has Reset Enter #. to return to ALOM. 0>FATAL ERROR!! 0>ERROR: Unexpected Trap! 0>AFAR 00000000.00000000 0>JBUS config reg = 03fa1f3e.000001e0. 0>L2Cache CSR reg = 00000000.00f04000. 0>FIRE JBUS CSR 00000ff5.13cb6000 0>JBC Error Status Cl...