1.线材的选择
线材一般会选择 CAT5/CAT6  和 UTP/STP/FTP , 但要如何选择呢
1.1.预算的有限则选择CAT5
1.2.若有预算撰择CAT6 , 另一方面是为了日后设备的升级

CAT 5 为100M 线材  CAT 6 为 1000M 线材

1.3.在一般OFFICE 用 UTP 就够用了,如果有电气讯号会影向则可用STP 或 FTP

但切记 一定要接地,否则会有电容效应,有反效果

线材一般在恶劣环境可用5年以上,一般环境可用10年以上,所以选则线材则必需谨慎





2.EIA/TIA 568A ,B
  
  2.1选用上列规格没有特殊规定,只要所有的设备都是用同一种规格,
  2.2直线及交叉线的使用时机为
     ==>;直线是设备和END USER 端间使用  
     ==>;交叉线是设备和设备间使用的
   
3.布线知识
  1.要有MDF/IDF 的设计
  2.要有三层式的设计,不要超过三层
  3.大网络内尽量用SWITCH 不用HUB , 以方便管理
  4.布线一定要走桥架(TRAY),否则就要配管,不能裸在空中
  5.注意 CAT5/CAT6 的长度规格不能超长
  6.线的长度是包含短跳线的长度
7.距离过长就要用FIBER布线
     300M内就用多模
     300M以上最好用单模
  8.所有的线材完工一定要有完整的测报  
    =>;包含 长度,衰淢,串音,反射,..............
以上是個人的一些經驗

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2003-09-15 11:47 |只看该作者

网络布线的经验

好帖

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2003-09-15 16:56 |只看该作者

网络布线的经验

很实际,挺好!

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2003-09-15 17:58 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2003-09-16 02:25 |只看该作者

网络布线的经验

好人哪!

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2003-09-16 11:05 |只看该作者

网络布线的经验

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2003-09-16 12:13 |只看该作者

网络布线的经验

真实在!

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2003-09-16 16:42 |只看该作者

网络布线的经验

CAT5 当然也可以跑千兆,用CAT6跑千兆理论上说能够降低设千兆备的每端口成本,但是在现有设备上体现不出来.

另外,STP也绝对不比UTP更好,画画等效电路图,进行一下交流和瞬态分析就知道接地与否都存在电容效应(别忘了地线的交流分量为零!).而且很多STP产品的特征阻抗也与UTP的不同,混用时带来很多问题.抗干扰的话最好采用光纤.

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2003-09-17 18:07 |只看该作者

网络布线的经验

CAT5  可以跑千兆,但问题是可以跑多远,可以到90米吗??我认为不行的
CAT6 比CAT5贵上数倍,应该会大大提高设备端口成本吧….
现有的设备会何无法体现????? 不太了解

我同意你的说法 STP与UTP是不能够混用的,但如果在设计上能全面性的考量,可以避开这些问题,在我设计的网络中是FTP+UTP跳线,这样可避免路径中的电气(1000V以上)干扰,但在接设备时也可避免电容效应,但最重要的是接地一定要做,而且在3欧姆以下(我们是0.5欧姆),

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2003-09-25 22:28 |只看该作者

网络布线的经验

UP
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP