免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 9481 | 回复: 3
打印 上一主题 下一主题

请教8080/6800系列MPU接口的区别 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-06-27 13:02 |只看该作者 |倒序浏览
有很多模块提供可选的

8080系列MPU接口
6800系列MPU接口

好像是时时序不同,
那位能说具体点 ?
我使用的时ARM的处理器,
该选那中接口 ?

论坛徽章:
3
2015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:56:11数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-08-03 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-08-04 06:20:00
2 [报告]
发表于 2008-06-27 13:32 |只看该作者
google

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-06-30 13:33 |只看该作者
google上找了一圈,没有介绍的文章呢,都说时序不同,没有具体点的

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-06-30 13:41 |只看该作者

6800和8080的不同又搜了一下,抛砖引玉,arm该选那种接口呢?

6800和8080的区别主要是总线的控制方式上
对于内存的存储,需要数据总线和地址总线,这都是一样的
但对于存取的控制,它们则采用了不同的方式——
8080是通过“读使能(RE)”和“写使能(WE)”两条控制线进行读写操作
6800是通过“总使能(E)”和“读写选择(W/R)”两条控制线进行
---------------------------------------------------------------------------------------------
下面是另一篇文章:
LCD显示模块的外部接口一般采用并行方式,并行接口接口线的读写时序常见以下两种模式:
(1)8080模式。
这类模式通常有下列接口信号:Vcc(工作主电源)Vss(公共端)Vee(偏置负电源,常用于调整显示对比度)/RES,复位线。
DB0~DB7,双向数据线。D/I,数据/指令选择线(1:数据读写,0:命令读写)。/CS,片选信号线(如果有多片组合,可有多条片选信号线)。
/WR, MPU向LCD写入数据控制线。/RD, MPU从LCD读入数据控制线。
(2)6800模式。
在这种模式下,Vcc、Vss、Vee、/RES、DB0~DB7、D/I的功能同模式(1),其他信号线为:R/W,读写控制(1:MPU读, 0:MPU写)。
E,允许信号(多片组合时,可有多条允许信号线)。
========================================

不过看6800和8080的字面意思,似乎和intel或MOTO的cpu架构有点联系。

不知道使用ARM处理器的话应该选哪个,或者都可以?

[ 本帖最后由 dynamic516 于 2008-6-30 13:42 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP