故事之三\r\n光纤接头因雨水侵蚀和污染,导致网络瘫痪\r\n[症状]周末,要下班了,我正在计划如何安排假期,接某银行来电,报告该行某支行下辖的西区营业部网络瘫痪,营业部所管理的33台ATM取款机也全部不能提供取款服务,用户反响强烈。已经两天了,解决都没有问题,要求网络医院立即派人帮助排除。\r\n 西区营业部和支行在同一个大院的两幢大楼内,之间用一对90米的光纤将营业部的网络与支行的网络连接起来,路由器、服务器等都设在支行计算中心(100BaseT以太网)。营业部的网络结构为10BaseT以太网,五天前发现网络速度变慢,用户抱怨ATM取款机等待时间太长。由于营业部没有配备任何网络测试和维护的工具,为了定位故障,请支行计算中心的网管人员协助检查。从支行一端的网络监测显示,一切正常。从计算中心打开营业部交换器的Mib,观察流量正常,为5%,发现只有很少量CRC/FCS错误,没有发现严重异常,用协议分析仪捕捉数据包观察,也未发现严重的问题,遂怀疑是病毒侵害营业部子网。昨日夜间进行了查杀病毒,重装系统,恢复数据等工作,症状大大减轻。但未能经受住昨夜暴风雨的考验(本周天气除昨天下午间晴外,连续降雨),最终于今晨“死网”。为便于观察,支行网管人员在计算中心将连接营业部的交换机用集线器暂时取代,结果导致支行网络速度也变慢。检查营业部内的交换数据无障碍,断定是传输通道的问题。拔下光纤,支行速度恢复正常,插上光纤则上述现象重新出现。进一部测试光纤链路,连接和衰减均符合要求。故障排除工作陷于停顿。 |
|