- 论坛徽章:
- 0
|
多谢各位帮忙 ,昨天第一个地方升级好了,因为原来存储上面还有不少空槽,不需要扩硬盘笼,因此难度也小了很多,因为是第一次接触EMC的存储,还有很多细节的东西不是很懂,以后继续研究
大致步骤:
1.数据备份
2.在线添加硬盘(热插拔!哈哈)
3.在本子上安装Navisphere Manager UI软件,通过SP的IP地址直接访问SP,
4.在Array上单击右键,选择“Create RAID Group”进行创建RAID,在“Disk Selection”时选择“Manual”,手动选择需要加入到该RAID中的硬盘和RAID Level;最后提交。
5.创建好一个RAID Group之后,需要做“Bind Lun”。在Array上单击右键,选中“Bind Lun”;可以设置LUN ID,LUN大小,SP Owner等属性。最后“Apply”。
6.映射到已经建好的STORAGE GROUP
7.两台机器检查是否能看到新的磁盘空间,设备管理器中点击扫描检测硬件改动即可,整个过程没有重起机器