ibm xServer 250 硬件灯报警,为菊黄色叹号,应用起不来 不知道硬件报警信息在哪里查看,系统跑的是linux,sybase 偶对linux 不熟,请各位出出注意,多谢!!
ibm双机集群oracle10g rac+raw+websphere,一台服务器自动关机 errpt显示错误如下: 标号:FCP_ARRAY_ERR6 标识:B9735AF4 日期/时间: 公元2008年05月04日 星期日 08时06分36秒 序号: 1628 机器标识: 00021EABD600 节点标识: node2 类: H 类型: PERM 资源名: dac3 资源类: array 资源类型: ibm-dac-V4 位置: U787B.001.DNWFKC9-P1...
需要两个插在7311-D20扩展柜的 PCI Adapter to dasd Backplane FC:4257 要的比较急,请联系:13367311982 该需求本周均有效,谢谢!
机器亮黄灯告警一般是有硬件问题(单电源等可能有安全隐患的硬件配置也可能造成黄灯亮起),见到后首先进行下硬件诊断,方法如下: 诊断系统,判断是否硬件故障: 1、Root用户执行diag; 2、回车后,进第2项,advanced diagnostics routines; 3、选system verification; 4、选all resources,回车; 5、按F7(或esc+7)进行执行检测; 6、看返回结果,是否存在故障。 如存在故障,记录故障及errpt –a,再做处理。 如无故障...
单位有一台ibm XSeries 235服务器,安装scounix506,今天突然发现面板上叹号那里亮黄灯,并且有一块硬盘也亮黄灯,做的是raid5。该怎么办?求救!!!
dasd是Direct Access Storage Device(直接访问存储设备)的首字母缩略词,它常与大型机或小型机的服务器存储子系统联系在一起。现在,这个缩略词已经被引申为“支持开放式操作系统Unix或Linux和Windows操作系统的各种直连式数据存储设备(简称DAS)的统称”,通常指的是旋转磁性存储器。例如:磁盘驱动器是一种 dasd,而磁带单元就不是 dasd,因为磁带中的数据是按线形顺序存储的。dasd上存储的信息可以被直接访问,而不必顺序通...
#errpt -a|more 标号:SCAN_ERROR_CHRP 标识:BFE4C025 日期/时间: 公元2008年05月24日 星期六 07时35分31秒 序号: 2290 机器标识: 00021F53D600 节点标识: node1 类: H 类型: PERM 资源名: sysplanar0 资源类: planar 资源类型: sysplanar_rspc 位置: 描述 未确定的错误 失败原因 未确定 推荐的操作 运行系统诊断。 详...