发表于 2009-08-21 12:09 |只看该作者
普安有好多型号的盘阵就是既可以插sata盘,又可以插FC盘的,后端是fc出口的

论坛徽章:
0
162 [报告]
发表于 2009-08-21 12:11 |只看该作者
用perl、python编个后台定时程序,放到管理服务器上,每10分钟检查磁盘运行情况。
屏幕报警、喇叭广播、e_mail(可以发到内网的mail服务器中)都还好办。短信需要上公网,必须考虑安全问题。

论坛徽章:
0
163 [报告]
发表于 2009-08-21 12:13 |只看该作者
原帖由 y2k_connect 于 2009-8-21 12:04 发表
刚去了解了sata、sas和fc三种硬盘的差别,长见识了。

SATA FC SAS三种硬盘,你选谁?
http://www.storworld.com/daogou/527760.html

存储本身没有停电保护机制,但是机房设计会有。而且是必不可少的。
...



机房UPS出故障了呢? 这个就需要看需求了。 看楼主给的配置,肯定是需要有保护机制的了

论坛徽章:
0
164 [报告]
发表于 2009-08-21 12:31 |只看该作者
刚找到15000rpm的磁盘:
希捷 146GB/15k转/光纤(ST3146855FC)
希捷 300GB/15k转/SAS(ST3300655SS)

有2款磁盘也不错,就是转速慢了点。
希捷 1TB/Barracuda ES2/7.2K转/SAS(ST31000630SS)
希捷 300GB/10K转/光纤(ST3300007FC)

[ 本帖最后由 y2k_connect 于 2009-8-21 12:55 编辑 ]

论坛徽章:
0
165 [报告]
发表于 2009-08-21 12:43 |只看该作者
原帖由 bbjmmj 于 2009-8-21 12:07 发表


FC接口的盘阵上有可能使用SATA硬盘,看看DS4800手册。


对,不好意思 刚刚弄错。 的确SATA后是FC接口

论坛徽章:
0
166 [报告]
发表于 2009-08-21 12:44 |只看该作者
原帖由 y2k_connect 于 2009-8-21 12:31 发表
刚找到15000rpm的磁盘:
希捷 146GB/15k转/光纤(ST3146855FC)
希捷 300GB/15k转/SAS(ST3300655SS)

有2款磁盘也不错,就是转速慢了点。
希捷 1TB/Barracuda ES2/7.2K转/SAS(ST31000630SS)
希捷 300GB/10转 ...



恩 关键是EMC DMX不支持SAS盘。。。。

论坛徽章:
0
167 [报告]
发表于 2009-08-21 12:51 |只看该作者
供电是肯定会出故障的。只是故障发生之后,需要对设备的优先级进行区分。
首先,对关键性设备的供电保障时间进行统计。
其次,对一般设备、关键设备的供电保障时间进行统计。
再次,咨询发电机的启动时间。
然后按需配置各自的ups、发电机等设备。当然为关键设备供电的2号ups,要连接到为一般设备供电的1号ups上,形成3级保障。

当供电故障发生后,首先启动发电机,同时由1号ups为所有设备供电。当1号ups没电后,由2号ups为关键设备供电。如果发电机也出现故障,在2号ups没电前,需要管理服务器通知各关键设备按顺序自行关机。

论坛徽章:
0
168 [报告]
发表于 2009-08-21 12:54 |只看该作者
我很怀疑EMC的DMX-3性能是否太过了,按照“图片1.jpg”所描述的环境,存储系统性能10%都用不上。
如果确是这样,换一台满足性能要求、价格低的设备,将钱投入到软件方面,上线后的效果会更好。

按照“图片1.jpg”所描述的环境,各单位将自己的数据在下班时间,由程序定时上传到数据中心。那么,网络流量将非常小。一个56kbps的modem就能够满足全部要求。
也就是说,各单位对数据的延迟要求,决定了系统的性能要求。

因此,从软件方面提高系统性能,效果更加好。而且,以后的维护、扩展方面也更容易。
所以,必须先精确计算出最近3年的业务量。

以后,同行业的其他单位也会上类似的系统。界时,硬件价格降下来了、速度也提高了。同样的软件在不同的环境中,速度差别就体现的比较明显。
如果你现在选用性能满足要求的硬件,以及能提高工作效率的软件,将不会输给后来者。
这样有2个好处。
1)以后有人将2套系统对比时,在未装机前,首先就会认为现在的系统不如以后的系统(硬件配置低)。结果在实际上线时,会发现2套系统差别不大,甚至于还没有现在的好用。
2)以后在使用中,维护、扩展方面也更容易。不出错,就是维护人员的功劳。功能扩展更容易、更快捷,就是维护人员加薪升级的台阶。

---------------------------------
软件是计算机的核心,硬件是计算机的身体。

[ 本帖最后由 y2k_connect 于 2009-8-21 15:34 编辑 ]

论坛徽章:
0
169 [报告]
发表于 2009-08-21 16:01 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

论坛徽章:
0
170 [报告]
发表于 2009-08-21 16:34 |只看该作者
原帖由 bbjmmj 于 2009-8-18 15:36 发表


呵呵,能不能不打口水仗,帮楼主解决下问题呢?我来CU一年了,我看我参与过的不少帖子都是,N多大牛在我面前装来装去的,把楼主问题扔在一边,到最后谁也解决不了,这样就不好了。

我不清楚你怎么理解别 ...



同意这个观点,而且刀片也并不是说不能用,省级的单位有刀片的多了去了,我记得陕西电信机房还用了不少刀片了.
多帮LZ想想办法才是重点,别打口水账
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP